www问答网
所有问题
北大青鸟消防弱电到各个部位的布线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-07-27
这个11s青鸟说明书使用手册载文库就有的,可以直接对照需要的设备直接按照说明上的线径布线即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/31A43KdW513K5Ad4W1.html
相似回答
北大青鸟消防
设备公司JBF5155模块接线图
答:
北大青鸟消防
设备公司JBF5155模块接如图示线图:公司简介:北大青鸟环宇消防设备股份有限公司,国内领先的火灾自动报警及联动控制系统制造商,为北大青鸟集团的控股子公司。依托
北大青鸟
IT “ SCIENCE ”技术体系,全力发展以嵌入...
北大青鸟消防
输入模块JBF3131怎么接线
答:
JBF-3131输入模块输入模块采用明装方式,步骤如下:1、安装位置将模块盒固定(使用M4螺钉),安装孔距为65mm。2、端子2(3)、4(5)接在控制器总线L1、L2上。3、测总线采用2×1.0-1.5mm2导线;4、用专用的编码器设定地址...
北大青鸟消防
主机两块回路母板子卡如何编回路
答:
北大青鸟消防
主机两块回路母板子卡编回路的方法如下:1、打开北大青鸟消防主机回路板,首先找到回路号,将回路号按照区域和回路板进行分配。2、如果北大青鸟消防主机回路板已经被人用过,需要将回路的电位地址码加入到回路中。3...
北大青鸟消防
手报怎么接线
答:
北大青鸟消防
手报接线技巧 在JBF-11S控制器的每个回路可以接探测部件与联动控制部件共200只。为了区分部件的具体安装位置,将每个编址型部件定义一个地址码。这些地址码一旦写入,将永久保存在部件内,即使断电也不会丢失。如果...
北大青鸟消防
报警阀进泵房的线怎么接?(专线)
答:
这个就是压力开关启泵线的2根线,连接喷淋水泵控制柜的启泵端子。报警阀连接泵房的线路只有压力开关启泵,喷淋水泵控制柜的接线端子有一组压力开关启泵或者启泵的端子接上即可。
北大青鸟消防
强切模块接线图
答:
青鸟的
但输入单输出模块接线如下
北大青鸟消防
排烟阀接线12动作,34信号,56动作(前)后道
答:
根据防火阀是常开还是常闭选择接线柱的6个端点的接线,如果需要常开,那就报警线接常闭信号2个端点,24v联动电源线接关闭2个端点;如果需要常闭,那就是打开动作显示反馈,接线时报警线接在开启信号2个端点上,24v电源线接在...
北大青鸟消防
栓按钮有五条 线怎么接
答:
J-SAP-M-VM3332A消火栓按钮接线:1、端子1和2分别接二总线L1和L2;2、端子7、8正常时为常开触点,手动报警按钮按下时闭合。端子 7、8严禁连接交流信号。3、端子6、5分别接24V电源的正和
消防
泵的应答信号,以实现点亮启...
你好
北大青鸟消防
风机 多线控制盘 我们这拉了五根线 应该怎么接?_百度...
答:
这个你的风机控制箱二次接线图需要给个清晰的全的,局部的这个看不出来,
青鸟
多线155F接线是5根线,连接24伏启动,停止和公共零线和反馈线2根。按照你显示的图应该是9-10连接反馈,17-18连接24伏电源线,和13的启停的...
大家正在搜
北大青鸟电源监控怎么布线
北大青鸟模块接线大全
北大青鸟接线图册
北大青鸟4171接线方法
北大青鸟设备接线图解
北大青鸟最新设备接线
北大青鸟jbf5014接线图
北大青鸟4141实物接线
北大青鸟4142模块接线