楼板钢筋是否需要满扎?

楼板钢筋是否需要满扎?请问在哪个规范中可以查到相关条文要求?

在《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002中有规定,双向板是不可以采用跳扣绑扎的,单向板可以,但外围两圈必须满扎。

钢筋(Rebar)是指钢筋混凝土用和预应力钢筋混凝土用钢材,其横截面为圆形,有时为带有圆角的方形。包括光圆钢筋、带肋钢筋、扭转钢筋。

钢筋的绑扎应该符合以下的规定:

1.钢筋的交点须用铁丝扎牢。

2.板和墙的钢筋网片,另须在中间部分的相交点可相间隔交错的扎牢,但要保证受力钢筋不发生位移。双向受力钢筋网片,须全部扎牢。

3.梁和柱的钢筋,除了设计有要求外,箍筋应于受力筋垂直设置。

4.板、次梁与主梁交叉处、板的钢筋在上,次梁钢筋居中,主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-17
GB50666-2011《混凝土结构施工规范》5.4.7-2条“......;板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘部分外,可间隔交错绑扎。”本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-10-17
在《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002中有规定,双向板是不可以采用跳扣绑扎的,单向板可以,但外围两圈必须满扎。追问

可以说清楚点是在第几点提到的吗?

第3个回答  2013-10-17
这个问题的具体出处我也说不太好,就是在一级建造师教材中有:除楼板钢筋中间部分可以跳绑外,其余均要满扎的说法。和你共同关注更好的答案。
第4个回答  推荐于2018-12-13
《混凝土结构工程施工规范GB50666-2011》
钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:
1 钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;
2 墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢;
3 梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍筋的对焊点应沿纵向受力钢筋方向错开设置。构件同一表面,焊接封闭箍筋的对焊接头面积百分率不宜超过50%;
4 填充墙构造柱纵向钢筋宜与框架梁钢筋共同绑扎;
5 梁及柱中箍筋、墙中水平分布钢筋及暗柱箍筋、板中钢筋距构件边缘的距离宜为50mm。本回答被网友采纳
相似回答