钢筋绑扎需要满扎吗?

如题所述

钢筋绑扎国内规范是没有具体规定的,其实钢筋绑扎的作用是为了固定钢筋,从而保证钢筋在混凝土的位置以及其保护层。也就是说在能保证钢筋位置及保护层的情况下,钢筋是无须满扎的。

一般而言,钢筋是无须满扎的,隔一扎一就可以的,也可以采取梅花型绑扎。但对于重要的构件建议还是进行满扎,从而保障结构钢筋的稳定。

当遇到以下情形,操作如下:

一,单向板:四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋 不位移。

二,双向板:须将全部钢筋相交点扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形,以免网片歪斜变形。

三,梁柱:钢筋必须满扣绑扎。板四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。

GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》第5章,5.4.7条1、2、3、4、5款。
5.4.7-2, 墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎。

扩展资料:

GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》

5.4.9 钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:

1 钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;

2 墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢;

3 梁、柱的箍筋弯钩及焊接封闭箍筋的对焊点应沿纵向受力钢筋方向错开设置。构件同一表面,焊接封闭箍筋的对焊接头面积百分率不宜超过50%;

4 填充墙构造柱纵向钢筋宜与框架梁钢筋共同绑扎;

5 梁及柱中箍筋、墙中水平分布钢筋及暗柱箍筋、板中钢筋距构件边缘的距离宜为50mm。

参考资料:中华人民共和国住房和城乡建设部-《混凝土结构工程施工规范》

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-15
.钢筋网的绑扎。四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则须将全部钢筋相交点扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形,以免网片歪斜变形。2.基础底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确。钢筋撑脚的形式与尺寸如图9-116所示,每隔1m放置一个。其直径选用:当板厚h≤30cm时为8~10mm;当板厚h=30~50cm时为12~14mm;当板厚h>50cm时为16~18mm。 3.钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;但双层钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。4.独立柱基础为双向弯曲,其底面短边的钢筋应放在长边钢筋的上面。5.现浇柱与基础连接用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋缩小一个柱筋直径,以便连接。插筋位置一定要固定牢靠,以免造成柱轴线偏移。6.对厚片筏上部钢筋网片,可采用钢管临时支撑体系。图9-117(a)示出绑扎上部钢筋网片用的钢管支撑。在上部钢筋网片绑扎完毕后,需置换出水平钢管;为此另取一些垂直钢管通过直角扣件与上部钢筋网片的下层钢筋连接起来(该处需另用短钢筋段加强),替换了原支撑体系,见图9-117(b)。在混凝土浇筑过程中,逐步抽出垂直钢管,见图9-117(c)。此时,上部荷载可由附近的钢管及上、下端均与钢筋网焊接的多个拉结筋来承受。由于混凝土不断浇筑与凝固,拉结筋细长比减少,提高了承载力。9-7-1-4 柱钢筋绑扎1.柱中的竖向钢筋搭接时,角部钢筋的弯钩应与模板成45°(多边形柱为模板内角的平分角,圆形柱应与模板切线垂直),中间钢筋的弯钩应与模板成90°。如果用插入式振捣器浇筑小型截面柱时,弯钩与模板的角度不得小于15°。2.箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在四角纵向钢筋上;箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢(箍筋平直部分与纵向钢筋交叉点可间隔扎牢),绑扎箍筋时绑扣相互间应成八字形。3.下层柱的钢筋露出楼面部分,宜用工具式柱箍将其收进一个柱筋直径,以利上层柱的钢筋搭接。当柱截面有变化时,其下层柱钢筋的露出部分,必须在绑扎梁的钢筋之前,先行收缩准确。4.框架梁、牛腿及柱帽等钢筋,应放在柱的纵向钢筋内侧。5.柱钢筋的绑扎,应在模板安装前进行。9-7-1-5 墙钢筋绑扎1.墙(包括水塔壁、烟囱筒身、池壁等)的垂直钢筋每段长度不宜超过4m(钢筋直径≤12mm)或6m(直径>12mm),水平钢筋每段长度不宜超过8m,以利绑扎。2.墙的钢筋网绑扎同基础,钢筋的弯钩应朝向混凝土内。3.采用双层钢筋网时,在两层钢筋间应设置撑铁,以固定钢筋间距。撑铁可用直径6~10mm的钢筋制成,长度等于两层网片的净距(图9-118),间距约为1m,相互错开排列。4.墙的钢筋,可在基础钢筋绑扎之后浇筑混凝土前插入基础内。5.墙钢筋的绑扎,也应在模板安装前进行。9-7-1-6 梁板钢筋绑扎1.纵向受力钢筋采用双层排列时,两排钢筋之间应垫以直径≥25mm的短钢筋,以保持其设计距离。2.箍筋的接头(弯钩叠合处)应交错布置在两根架立钢筋上,其余同柱。3.板的钢筋网绑扎与基础相同,但应注意板上部的负筋,要防止被踩下;特别是雨篷、挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋位置,以免拆模后断裂。4.板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下(图9-119);当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上(图9-120)。 图9-119 板、次梁与主梁交叉处钢筋1-板的钢筋;2-次梁钢筋;3-主筋钢筋 图9-120 主梁与垫梁交叉处钢筋1-主梁钢筋;2-垫梁钢筋5.框架节点处钢筋穿插十分稠密时,应特别注意梁顶面主筋间的净距要有30mm,以利浇筑混凝土。6.梁钢筋的绑扎与模板安装之间的配合关系:①梁的高度较小时,梁的钢筋架空在梁顶上绑扎,然后再落位;②梁的高度较大(≥1.0m)时,梁的钢筋宜在梁底模上绑扎,其两侧模或一侧模后装。7.梁板钢筋绑扎时应防止水电管线将钢筋抬起或压下。
第2个回答  推荐于2017-09-25
一,单向板:四周两行钢筋交叉点应每点扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋 不位移。
二,双向板:须将全部钢筋相交点扎牢。绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝扣要成八字形,以免网片歪斜变形。

三,梁柱:钢筋必须满扣绑扎。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-04-15
梁、柱满扎,板四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢,中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。
第4个回答  2020-04-22

总监大付讲解房建钢筋的绑扎要求,哪些满绑,哪些可以跳绑

相似回答