www问答网
所有问题
电梯的机房大梁搭在顶层卧室的承重墙上对吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-03
对。
根据查询《电梯安装与验收规范》得知,要求承重重梁要置于承重墙体之上,机房的承重梁担负着电梯传动部分的全部动负荷和静负荷,因此要可靠地架设在坚固的承重墙或横承重梁的两端埋入墙内深度必须超过墙厚中心20毫米,且不小于75毫米。承重梁安装时,三根工字钢要求水平,每根承重梁的上平面不水平度应不大于千分之0.5,相邻之间的高度允差为0.5毫米。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/3G43G51A14WnKd455G.html
相似回答
电梯
主机工字梁能超过墙体吗
答:
电梯主机工字梁能超过墙体
。1、两两房间之间的工字钢不需对焊。2、工字钢深入承重墙墙体没有一定标准,以不破坏圈梁为准。3、工字钢不需和主钢筋焊接。4、对于快、低速电梯,承重梁一般用工字钢,对于高速电梯。5、电梯机房的工字钢梁伸入剪力墙里面,应该按照设计图纸要求预留如果要更改需要咨询设计单位是否...
我住在
顶楼
,楼顶上有个
电梯机房
,就在我
卧室的
隔壁(一堵墙),我担心对我...
答:
电梯机房里的设备不会对人体产生任何的直接不良影响
。但建筑在设计时应充分考虑住户的起居场所不应与电梯的机房、井道相连,因为电梯运转无可避免会有噪音产生,有可能影响住户休息和生活。如果你觉得电梯机房的噪音已经影响到你的居住生活,可以对电梯机房进行降噪防护处理,如加装隔音棉等。
电梯机房
属于
承重
结构吗?
答:
电梯机房
通常属于建筑的非承重结构。它是建筑中为电梯提供安全运行条件、保护电梯设备和机电配件等的设备
房间
,通常建在建筑物的
顶层
或者夹层等位置。它的主要职能是集中存放
电梯的
驱动及控制设备,为电梯运行和维护提供有利的条件,因此与建筑物
的承重
结构没有直接关系。
电梯的机房
就
在卧室
顶上,噪音非常大,旁边的单元就在楼道的顶端,我的却...
答:
那不应该呀,都是直吊的
电梯
井上面才是
机房
,咋会跑
卧室
顶呢
楼上为打通两个
卧室
拆了上有横梁的一面墙那是
承重墙吗
,会致使楼
答:
由混凝土浇筑的都是沉重墙,但有横梁的墙不一定是
承重墙
,具体可以通过
梁
的大小和图纸上的标注来判断。比如梁下来40厘米的,梁下墙只有一部分属于承重墙,当
卧室
、卫生间等区域,梁下来25公分,梁下墙90%以上不属于承重墙。如果将其给拆卸掉的话,对整个承重也会产生严重影响的 ...
电梯承重梁
高度
答:
梁高 = 7000/12=583.3。梁宽=20mm。截面可选择200×450,按规范构造要求配置钢筋。底筋配筋率≥0.2%,不少于2Φ12,上部2Φ10,箍筋φ6@200。处于室外的,混凝土等级不低于C25,保护层20mm。
高层楼房中
电梯
门左右的墙是
承重墙吗
?
答:
高层楼房中
电梯
门左右的墙是
承重墙
。承重墙指支撑着上部楼层重量的墙体,在工程图上为黑色墙体,打掉会破坏整个建筑结构;非承重墙是指不支撑着上部楼层重量的墙体,只起到把一个
房间
和另一个房间隔开的作用,在工程图上为中空墙体,有没有这堵
墙对
建筑结构没什么大的影响。一般地讲,砖混结构的房屋...
请问
电梯机房
辐射
大吗
?能穿过墙体吗?我家
卧室
在阁楼上,床头靠
的墙
后面...
答:
电梯机房
应该辐射很小,光靠
墙壁
就能够挡住,贴铁片那是吸收辐射!!!
电梯承重梁
离地面高度多少
答:
2.5米到3米 2.5米到3米。
电梯
井圈梁的高度应该设置在2.5米到3米之间,一般宽度应该和墙体的宽度是同等的,其次就是要注意一下距离,通常我们距离不能够超过2.5米。
大家正在搜
无机房电梯曳引机承重
无机房电梯承重梁要求
无机房电梯承重梁安装
电梯机房承重梁做法
屋面电梯机房承重梁座要求
电梯机房承重梁安装验收要求
电梯机房承重梁安装图片
无机房电梯顶层圈梁
电梯机房承重墩要求