www问答网
所有问题
电梯主机工字梁能超过墙体吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2022-11-11
电梯主机工字梁能超过墙体。
1、两两房间之间的工字钢不需对焊。
2、工字钢深入承重墙墙体没有一定标准,以不破坏圈梁为准。
3、工字钢不需和主钢筋焊接。
4、对于快、低速电梯,承重梁一般用工字钢,对于高速电梯。
5、电梯机房的工字钢梁伸入剪力墙里面,应该按照设计图纸要求预留如果要更改需要咨询设计单位是否可以预留小点,可以就可以改小的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/3Kn15GGKGAK1Gd355n.html
相似回答
电梯
安装过程中违规施工整改方案
答:
曳引机
承重梁长度不够,或未过
墙壁
中心线20mm以上,造成承重墙单肩受力,未能将载荷有效地传递到承重墙上(根据GB10060-93电梯安装验收规范的4.1.7条:曳引机承重梁如需埋入承重墙内,则支承长度应
超过墙
厚中心20mm,且不应小于75mm);机房对重侧承重
梁
下方为空心砖支撑,可能造成支撑力不够。上述情...
电梯
的机房大梁搭在顶层卧室的承重墙上对吗
答:
对
。根据查询《电梯安装与验收规范》得知,要求承重重梁要置于承重墙体之上,机房的承重梁担负着电梯传动部分的全部动负荷和静负荷,因此要可靠地架设在坚固的承重墙或横承重梁的两端埋入墙内深度必须超过墙厚中心20毫米,且不小于75毫米。承重梁安装时,三根工字钢要求水平,每根承重梁的上平面不水平度应...
电梯
承重梁离地面高度多少
答:
2.5米到3米。
电梯
井圈梁的高度应该设置在2.5米到3米之间,一般宽度应该和
墙体
的宽度是同等的,其次就是要注意一下距离,通常我们距离不
能够超过
2.5米。
工字钢做梁有什么危害
工字钢可以
做过
梁吗
答:
1、若是用它来做梁,它的实际承受能力较弱。2、稳定性较弱,不可用来摆放楼板
。3、若是用它来做梁,其跨度不可大于7米,若是超过7米,容易出现梁倒塌的问题,其使用寿命难以保证。4、用工字钢来做梁时,柱子和梁一旦没连接好,墙体结构就会受损。
1米
工字钢梁
最大跨度是多少呢
答:
不宜
超过
7米。根据爱问知识人资料显示,1米
工字钢
做横梁最大的跨度不宜超过7米,如果现在的跨度大,底下一定要用柱子撑起。
电梯主机
承重梁水泥座标准尺寸是多少?
答:
通常情况下,
电梯主机
承重梁水泥座的尺寸会根据具体的设计要求和安装需求进行定制。在安装电梯主机承重梁水泥座时,通常会根据电梯主机的重量、尺寸以及安装位置的要求来确定水泥座的尺寸。水泥座需要具备足够的承重能力和稳定性,以确保电梯主机在运行时能够安全稳定地支撑在其上。
承重
梁
的
电梯
承重梁
答:
用较长的钢直尺把对重中心与轿厢中心连起来,这条线就是承重
梁
、曳引轮、导向轮定位的基准线。 1.承重梁的位置确定后,将承重梁用膨胀螺栓固定,待
主机
定位后,再浇用混凝土成形。2.承重梁安装的技术要求安装承重梁时,伸入墙内的部分必须
超过墙
中心20mm,并且总长度不小于75mm,此外,还应将铁板与...
浅析高层建筑
工字钢梁
施工工艺?
答:
靠墙一端距墙装饰面100mm,主节点必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣紧且严禁拆除,主节点处两个直角扣件的中心距离小于150mm。作业层上非主节点处的小横杆,根据支承脚手板的需要等间距设置,最大间距不
大于
纵距的1/2。3.6 安装连墙件 用Φ48×3.5钢管预埋在
梁
内,采用直角扣件与外架立杆拉结...
工字钢梁
长度不够,
可以
接长吗?
答:
工字钢梁
长度不够,可以接长,但是接头需要按照钢结构设计规范等强度设计计算。