如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-09-26
消火栓最不利点的惊讶根据规范要求的是
.2.2 高位消防水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施最不
利点处的静水压力,并应符合下列规定:
1 一类高层民用公共建筑不应低于 0.10MPa,但当建筑高度超过 100m 时不应低于 0.15MPa;
2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于 0.07MPa,多层住宅确有困难时可适当降低;
3 工业建筑不应低于 0.10MPa;
4 当市政供水管网的供水能力在满足生产生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,可由市政给水系统直接供水,并应在进水管处设置倒流防止器,系统的最高处应设置自动排气阀;
5 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于
0.10MPa;
6 当高位消防水箱不能满足本条第 1~5 款的静压要求时,应设稳压泵。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/3W5355nWA54AWA444n.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-10
1
一类高层
公共建筑,不应低于0.10MPa,但当
建筑高度
超过100m时,不应低于0.15MPa;
2 高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;
3
工业建筑
不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m3时,不宜低于0.07MPa;
4 自动喷水灭火系统等自动水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,但最小不应小于0.10MPa。
本回答被网友采纳
相似回答
当建筑高度不超过100m时,高层公共建筑
最不利点
消火栓
静水压力
不应低于...
答:
【答案】:C 高位消防水箱设置位置应高于其所服务水灭火设施,
且最低有效水位应满足水灭火设施最不利点处静水压力
,并应按下列规定确定:1一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低...
最不利点
消火栓的
静水压力
不应低于
多少
答:
最不利点消火栓的静水压力不应低于0.6MPa到1.0MPa
。根据查询《消防给水及消火栓系统技术规范》显示,消火栓最不利点静压的限制为0.6MPa到1.0MPa。室内消火栓的静水压力具体要根据建筑本身的体量来确定。以民用建筑为例,单多层民用建筑,室内消火栓的静水压力要求不低于0.175Mpa,充实水柱距离不小于10米。
消防最不利点静压是多少
答:
消火栓
最不利点
的惊讶根据规范要求的是 .2.2 高位
消防
水箱的设置位置应高于其所服务的水灭火设施,且最低有效水位应满足水灭火设施
最不 利点
处的
静水压力
,并应符合下列规定:1 一类高层民用公共建筑不应低于 0.10MPa,但当建筑高度超过 100m 时不应低于 0.15MPa;2 高层住宅、二类高层公共建筑、...
消火栓
最不利点静水压力是多少?
答:
消防
栓
最不利点
的
静水压力
需满足以下要求:1、一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa ,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;2、高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;3、工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000立方米时,不宜...
最不利点
消火栓的
静水压力
不应低于
多少
答:
高层建筑
最不利点
消火栓处的
静水压力
不应低于0.07Mpa。高压
消防
给水系统是指管网内经常保持满足灭火时所需的压力和流量,扑救火灾时,不需启动消防水泵加压而直接使用灭火设备进行灭火。管网内最不利点周围平时的水压和流量不满足灭火的需要,在水泵房(站)内设有消防水泵。火灾时启动消防水泵,使管网内...
自动喷水灭火系统
最不利点静水压力是多少?
答:
最不利点
消火栓处的
静水压力
,一类高层公共建筑,不应低于0.10MPa,但当建筑高度超过100m时,不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层公共建筑,不应低于0.07MPa,多层住宅不宜低于0.07MPa;工业建筑不应低于0.10MPa,当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa。自动水灭火系统应...
自动喷水灭火系统喷头处的
静压
和动压分别
是多少
答:
《自动喷水灭火系统设计规范》规定
最不利点
的喷头压力不低于0.05Mpa,如果要是高层建筑,那每一层的末端压力是不一样的。自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。
静压
系统 对飞机的外部是开放的...
一类高层公共建筑当建筑高度不超过100m时,
最不利点
消火栓
静水压力
...
答:
【答案】:B 表3-19消火栓给水系统对
消防
水箱的设置高度要求:建筑高度不超过100m时,高层建筑
最不利点
消火栓
静水压力
不应低于0.07MPa。档建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。
稳压泵设计压力应保持系统
最不利点
处水灭火设施在准工作状态时
静水压力
...
答:
【答案】:C 根据《
消防
给水及消火栓系统技术规范》GB50974—20145.3.3—3,稳压泵设计压力应保持系统
最不利点
处水灭火设施在准工作状态时
静水压力
应大于0.15MPa。本题答案为C。
大家正在搜
消防喷淋系统压力要求最不利点压力
消防管网静压保持范围是多少
消防疏散最不利点是什么意思
消防管网最不利点压力
消防喷淋最不利点压力
消防水系统最不利点压力
消防动压大还是静压大
消防动压和静压如何减压
消火栓静压是多少
相关问题
消防栓最不利点最高点静压是多少
国家标准中消火栓最不利点的压力为多少
消防栓最不利点和最高点静压分别是多少?
消防栓最不利点压力怎样检测
最不利点消火栓压力
自动喷淋系统中最不利点的静水压力不小于**?
为什么高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力算,...
建筑高度低于100米有高位水箱其最低有效水位保证最不利点消火...