消防栓最不利点最高点静压是多少

消防栓最不利点最高点静压是多少

消防栓最不利点和最高点静压分别是多少?

高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-17
楼上说的不对,应按照 规范7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定:
1 消火栓栓口动压力不应大于 0.50MPa,但当大于 0.70MPa 时应设置减压装置;
2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所的消火栓栓口动压,不应小于0.35MPa,且消防防水枪充实水柱应按 13m 计算;其他场所的消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按 10m 计算。本回答被网友采纳
第2个回答  2015-08-17
施工图纸说明里面应该有,一般为消火栓管道为1.0map。