局部放电测试仪是什么

如题所述

    局部放电检测仪是指检测电气和高压设备的检测工具,在电厂做了二十年局放技术对市面上的局放检测仪见得比较多,按检测类型可分为:离线和在线,按照检测原理来分就更多了,例如超声波局放仪和紫外线检测仪等等

    个人感觉现在最简单实用的可以是法国的lks1000可视化局部放电相机了,去年从昆山的一家公司买来进行检测效果相当不错,可以检测任何形式的局放检测定位,电弧、电痕和电晕检测;电气设备变压器、开关柜、绝缘子、断路器、母线套管、CT/PT、电抗器、电缆接头、GIS/GCB、电源柜、通讯柜等局放检测;SF6泄漏检测;气动系统泄漏检测;机械故障检测等

    检测方法非常简单,可以自动锁定放电位置,实时5显示放到图像,也可以储存到电脑软件中进行分析,下面是我们检测的一些图片希望对你有所帮助

    另外你如果想了解具体情况也可以找lks1000在中国的总代理:汉吉龙(HALO)测控

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-06
产品概述

EDTCD-2008型局部放电检测仪是我们继EDTCD-9302型局部放电检测仪后研制开发生产的又一新颖仪器。它基本保持了前几种仪器的优点和功能,又根据当今国内外局放仪研究领域的先进理论,参照国际电工委员会(IEC)标准,采用了先进电路,引用了先进技术,通过各地用户广泛试用后的不断改进而成的,EDTCD-2008型局部放电检测仪比EDTCD-9302型局部放电检测仪在设计上更完善,使用上更方便,性能上更可靠。
EDTCD-2008型局部放电检测仪具有灵敏度高,适用试品范围广,采用大面积示波管试验波形显示清晰,有高频椭圆扫描(摄取功率小于1伏安),放大系统动态范围大,频带组合多(九种),有辅助零标系统,放电量表具有线性、对数双功能指针式表头和数字式表头,同时显示放电脉冲的放电量。无论在小信号、大信号情况下放电量的读数都能更准确、更稳定。
EDTCD-2008型局部放电检测仪具有体积小、重量轻,是携带式仪器。它是研究、开发新型高电压电工产品和提高产品质量的有力辅助工具,也是现场判断设备正常与否的有效测试仪器。该仪器与JZF-9或JZF—10型校正脉冲发生器配合使用。尤其适合电力部门、生产制造厂和科研单位等广泛使用的一种实用的局部放电测试仪器。

主要技术指标

◆可测试品的电容量范围6PF~250µF。
◆检测灵敏度允许电流(见表一):
表一、检测灵敏度及输入单元允许电流值。

输入单元序号 调谐电容范围 灵敏度(PC) 允许电流有效值
(不平衡电路)不平衡电路 平衡电路
1 0~25~100PF 0.02 30mA 0.25A
2 25~100~400PF 0.04 50mA 0.5A
3 100~400~1500PF 0.06 120mA 1A
4 400~1500~6000PF 0.1 0.25A 2A
5 1500~6000~25000PF 0.2 0.5A 4A
6 0.006~0.025~0.1μF 0.3 1A 8A
7 0.025~0.1~0.4μF 0.5 2A 15A
8 0.1~0.4~1.5μF 1 4A 30A
9 0.4~1.5~6.0μF 1.5 8A 60A
10 1.5~6.0~25μF 2.5 15A 120A
11 6.0~25~60μF 5 25A 200A
12 25~60~250μF 10 50A 300A
7R 电阻 0.5 2A 15A

◆椭圆扫描时基:
◆频率50(内)、100、150、200、400HZ。
◆旋转:以30°为一档,可旋转360°。
◆工作方法:椭圆——扩展——直线。
◆高频时基椭圆可按输入电压(10~250V)调节至正常大小,其摄取功率<1伏安,并有过载自动保护装置。
◆显示单元
采用124×104mm2矩形示波管,有亮度与聚焦调节旋纽。
◆放大器
◆3dB低频端频率fL:10、20、40KHZ任选。
◆3dB高频端频率fH:80、200、300KHZ任选。
◆增益调节,粗调6档,档间增益差20±1dB,细调范围>20dB。
◆正负脉冲响应不对称性<1dB。
◆时间窗
◆窗宽:可调,50HZ下15°~ 150°。
◆窗位置:每一窗可旋转0°~ 170°。
◆两个时间窗可分别或同时开。
◆具有一次性轰击装置,轰击时间约20ms(供拍照用)。
◆脉冲峰值表
◆线性刻度指针式表头0—100 误差±5%(以满刻度计)。
◆对数刻度指针式表头0—10—100 误差±5%(以满刻度计)。
◆数字表头:以3位半LED数字表显示
0—100 误差:±3%(以满刻度计)。
◆试验电压表
◆量程100KV(用100KV电压表电阻R)。
◆显示:3位半数字电压表。
◆误差:±3%。
◆零标系统
◆内部零标发生器的零标志可变换极性,并可旋转0~180°以使本电压电阻R产生的真零标位置极性相符。
◆零标志与所有椭圆扫描频率相一致。
◆结构
◆体积530×550×220mm3
◆重量:约22KG。

产品成套性

◆XC系列高压试验变压器操作箱
◆TC系列高压试验变压器操作台
◆ZDTC系列高压试验变压器电动操作台
◆GTU系列高电压大容量充气式无局放高压组合电器试验设备
◆JY系列绝缘筒式无局放全绝缘试验变压器
◆YDQW系列充气无晕超轻型试验变压器
◆EDTCD-2008型局部放电检测仪
◆EDTCD-2009系列数字式局部放电检测仪
◆TPCB-W系列纯净变频综合试验电源
◆60KV-1000PF无局部放电耦合电容
◆60-300KV-1000PF无局部放电耦合电容器
◆JZF—10校正脉冲发生器
◆JZF—9校正脉冲发生器
◆EDGLB系列倍频发电机电源隔离滤波器
◆EDLB系列电源隔离滤波器
◆EDKLB系列滤波控制电源本回答被网友采纳
第2个回答  2020-10-26

1、局部放电测试仪介绍

SXJF局部放电检测系统,适用于各种电压等级和容量的变压器、互感器、发电机、避雷器、套管、GIS、电容器、电力电缆、开关及其他高压电气设备的局部放电检测在线监测!

2、局放测试系统组成

局部放电成套装置由控制台、局部放电测试仪、无局放试验电源、无局放试验变压器耦合电容器等装置构成,如图:

无局放试验系统

回答者:三新电力

第3个回答  2019-10-21
局部放电测试仪(简称:局放仪)是采用传统“脉冲电流法”原理,用于检测互感器,变压器,开关柜等电气设备的局部放电量,检测系统的校准相当于是标准校对过程,环节相对重要,校准过程是以为SJJF-1200局部放电测试系统试仪单通道为例,
第4个回答  2020-05-19
Megger PD Scan局部放电测试仪采用丰富的传感器技术(内置式/外置式),适合变电站或开关柜内各种电力设备,具有自动评价,数据自动分析、触摸屏、按键操作,使用方便容易