变频器显示过电流是怎么回事?

如题所述

从现象看是缺相,使得最大呆在能力降低了。

中间电路直流电压震荡。可能由于主电源缺相、保险丝熔断或整流桥内部故障。
当直流电压脉动为直流电压的13% 时,发生跳闸。

可先在标量下运行逐步提高频率,观察电流波动是否较大。

检查保险丝及其安装,从进线端子处测量供电电压。

供电电网干扰。
[1]检查主电源是否存在不平衡。
重载下的震荡问题。
[1]检查负载。
[2]检查参数设定。
内部故障。
[1]更换xINT板。
[2]更换整流桥。
[3]更换AINP板。
[4]检查AINP板与整流桥之间的连接(UVW三相相序是否正确,此连接线是用来判断电源的相序的,而晶闸管的触发是按正常的相序,在这种情况下,为了保持与错误的电源相序一致,所以V相的晶闸管始终没有触发开,没有工作。整流桥的三相没有同时参与工作,在轻负载的情况下,不会有问题,但在重负载的情况下,不能从电网得到足够的能量。直流纹波也会过大,所以变频器报此故障)。
[5]检查直流电容器。
[6]检查直流电压测量值。
[7]几个变频器并联时,当传动上电但未调制时检查直流电压是否稳定。如不稳定,则一个或更多的xINT板已经损坏。
[8]电流互感器损坏或接线错误。

可以尝试一下方法:
封锁98 组参数的所有激活附件,重启。

恢复出厂值。
更改软件功率并恢复到原功率。
RTAC损坏,拔掉RTAC。
AIBP输入桥保护板主电源相位插头两相之间插反了。
更换INP(输入桥控制板)和INT板