急急急,在线等,关于消防烟感器的问题。

我租了一个门面48平方。只有一层楼,是单独的门面。由于空间较高,吊顶的时候把喷淋安装在了吊顶下面。却忽略了烟感器的问题,烟感器在门面最高处,现在顶已经吊好了,物管却找我麻烦,说烟感器没有放在吊顶下面。要重新安装。我晕,已经是不可能的事情了,上不到屋顶去,要上去就要破坏吊顶,。请懂行的朋友来支支招,消防法里面有这条规定吗?必须要把烟感器弄下来吗?

中华人民共和国消防法
 第五十八条 违反本法规定,有下列行为之一的,责令停止施工、停止使用或者停产停业,并处三万元以上三十万元以下罚款:
(一)依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程,未经依法审核或者审核不合格,擅自施工的;
(二)消防设计经公安机关消防机构依法抽查不合格,不停止施工的;
(三)依法应当进行消防验收的建设工程,未经消防验收或者消防验收不合格,擅自投入使用的;
(四)建设工程投入使用后经公安机关消防机构依法抽查不合格,不停止使用的;
(五)公众聚集场所未经消防安全检查或者经检查不符合消防安全要求,擅自投入使用、营业的。
第五十九条 违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正或者停止施工,并处一万元以上十万元以下罚款:
(三)建筑施工企业不按照消防设计文件和消防技术标准施工,降低消防施工质量的;

依据火灾自动报警系统设计规范(结合你目前实际有如下相关规定)
3.2火灾探测器设置部位
3.2.1火灾探测器的设置部位应与保护对象的等级相适应。
3.2.2火灾探测器的设置应符合国家现行有关标准、规范的规定,具体部位可按本规范建议性附录D采用。
8.1 点型火灾探测器的设置数量和布置
8.1.1 探测区域的每个房间至少应设置一只火灾探测器。
8.1.5 在有梁的顶棚上设置感烟探测器、感温探测器时,应符合下列规定:
8.1.5.1 当梁突出顶棚的高度小于200mm时,可不计深对探测器保护面积的影响。
8.1.5.2 当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按本规范附录B、附录C确定梁对探测器保护面积的影响和一只探测器能够保护的梁间区域的个数。
8.1.5.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。
8.1.5.4 当被梁隔断的区域面积超过一只探测器的保护面积时,被隔断的区域应按本规范
8.14条规定计算探测器的设置数量。
8.1.5.5 当梁间净距小于1m时,可不计梁对探测器保护面积的影响。
8.1.6 在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m;感烟探测器的安装间距不应超过15m;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
8.1.7�探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
8.1.8 探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
10.1.2 火灾自动报警系统的传输线路的线芯截面选择,除应满足自动报警装置技术条件的要求外,还应满足机械强度的要求。铜芯绝缘导线、铜芯电缆线芯的最小截面面积不应小于表10.1.2的规定。
10.2 屋内布线
10.2.1 火灾自动报警系统的传输线路应采用穿金属管、经阻燃处理的硬质塑料管或封闭式线槽保护方式布线。
火灾自动报警系统施工及验收规范GB 50166—92
第三节 火灾探测器的安装
第2.3.1条 点型火灾探测器的安装位置,应符合下列规定:
一、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
二、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
三、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
四、在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m。探测器距端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。
五、探测器宜水平安装,当必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45度 。
综上述你必须要把烟感器弄下来。

参考资料:中华人民共和国消防法 火灾自动报警系统设计规范 火灾自动报警系统施工及验收规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-12-02
很简单的问题。
06看开始,公安部就一直在推广独立式的烟感器。
你重新去购买几个独立式的就可以了。价格一般在100元上下。。。
独立式的跟装修没有任何关系。只要安装上电池,用泡沫双面胶一贴,贴到天花板上就可以。
你是店面,用这种就完全可以保证第一时间发现火情。
当然,你没有权力去拆除或隐藏原有的消防设施,这是消防法明文规定的。否则可以处以5000到50000的罚款。本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-12-02
是,必须要安装在吊顶下的。

烟感装在上面,也无法起到报警的作用。为了你自身的安全。还是挪下来的好。
第3个回答  2009-12-03
你可以找个电工 帮你再重安装一个 把以前那个电线断了不要 重新安装一条线接上 至于烟感器的编码 你就找物管看他们知不知道那个是多少号 继续用那个号码就行了 很简单 不是你想的那么复杂的
第4个回答  2009-12-02
我就是做消防安装的! 消防安装规范里面是确实有的! 建议还是安装下来. 毕竟安全点!