消防主机复位后,为什么主机首警和CRT图纸上的首警点位都不一致呢?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-06-12
这个存在报警的请求联动的和故障等信息显示栏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A1nGdGKdKWd35G344GW.html
其他回答
第1个回答 2020-06-12
哦,他那个消防的主机互为后的话,它的主机首检和CRT的图纸上的阴井点位都是不一致的,是有很大的要求的,而且影响比较大
相似回答
消防
力达
主机为什么
吹一个烟感同时多个
点位
报警而且回路还不一样?
答:
控制连接接线错误
,需要严格按照控制器说明来施工。如果是甲方单位,需要在施工后统一检验每一个探头,验证施工是否正确。
北大青鸟
消防
报警点位屏蔽后解除了,但
主机
还是显示屏蔽
点位,
怎么...
答:
北大青鸟消防报警点位屏蔽后解除了,但主机还是显示屏蔽点位,
这主意是一种出于安全的设计,以及时通知相关方,那里存在火灾风险
。
如何修改
消防CRT
系统
的点位,
删除,增加
,主机
控制器上改了但是
CRT不
知道...
答:
因为
CRT
做的时候是有软件,把建筑CAD图纸导进去,再进行
点位
设置。在CRT本身软件界面不好修改。
西门子
消防
报警主机报配置
不一致,
在分机更换完设备配置
后,主机
报配置...
答:
在分机上更换设备后,导致工程文件也发生变化,而主机上没有更新,所以主机报配置不一致
。解决办法就是将主机的工程文件也更新一遍 就可以了,因为这样主机里面的就与从机的一致了。
手报现场
复位后消防主机
火警指示灯常亮复不了位
什么
原因?
答:
如果是出现这种问题,那你只能找你们消防维保单位来帮你处理这个问题了,肯定是设备上或者设置上。
消防主机
回路
上的点位为什么
会掉,一个回路本应该有204个点
,为什么
过...
答:
这个是按照规定安装调试后的话,就是回路局部产生接地或者短路了,就是在还能存在的设备后面的一段线路的问题。
消防点位
带不
上点位
费陆先生又不接地,回收不到点位到
主机上
,是
什么
情况...
答:
用摇表测量线路电压,一般是短路或者接地才会这样。如果线路电压正常,没有短路
,点位
带不上可能是回路隔离器没接好或者动作导致。
CRT
显示
的首警
怎么
复位?
答:
消防监控主机、火灾显示盘等,屏幕上显示
首警,
经派人员巡查属于误报,手报
复位后
还要在火灾报警控制器
上面复位
,火灾显示盘火警才会跟着复位。
消防
联动器上怎么一个区
的点位都
报故障
,复位后
又好了,过一会又报故障怎...
答:
其实故障一直存在,不是
复位之后
就好了,只不过复位之后故障暂时消失
,消防主机
重新巡检,故障还是存在,就会又报出来。检查一下该区线路,测量一下电压,看是否正常。再检查一下线路是否有开路或者短路的现象发生。
大家正在搜
消防主机报警后确警时间
消防主机怎么复位
消防主机一直报警
消防主机报警怎么处理
消防主机怎么启动声光报警
消防主机复位
消防主机各类报警
监控主机报警是什么原因
消防主机老是报警咋办
相关问题
消防主机报首次火警、火警后续有什么区别?
消防主机这一边显示首警的这一排什么意思
如何修改消防CRT系统的点位,删除,增加,主机控制器上改了但...
消防火灾报警系统主机与CRT系统无法正常连接怎么办
北大青鸟消防报警点位屏蔽后解除了,但主机还是显示屏蔽点位,怎...
西门子消防报警主机报配置不一致,在分机更换完设备配置后,主机...
消防报警器上出现首警004-239是什么意思
海湾消防报警主机2005年版CRT怎么增加点位在CRT上