www问答网
所有问题
海湾多线ZD-01终端器,海湾GST5000主机与图片的风机控制箱图怎么接线?最好有接线图,谢谢了
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-11-08
结合你给的风机控制箱图纸给你在接线图上标出来了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A3A54dKdG4513d4GG5d.html
相似回答
海湾多线ZD-01终端器,海湾GST5000主机与图片的风机控制箱图怎么接线
...
答:
结合你给
的风机控制箱图纸
给你在
接线图
上标出来了。
消防排烟机直启线的接法
,主机
是
海湾GST5000,
直启线是两根
,控制箱
里的模...
答:
总线启动通过 主机提供总线和24V接入8301模块输入端,模块的输出接(DC24V继电器,自己添加的)线圈。反馈信号接入一组常开,另一组常开解
控制箱
里面的中继器常开 直接启动 主机直接控制盘拉3条线直接到风机箱子,比如(A,O1) ( B,COM1) (C,I1) 位子不能乱 配合
ZD-01终端器
组成直启· O1 ...
排烟
风机怎么接线
图解
答:
5、如果单独试双速消防排烟风机时,必须为低速为1#线端子进电,2#线端子空;高速为1#线端子串 联,2#线端子进电.严禁在调试过程中将接线端子混淆,否则电机立即烧毁.6、风机得有配电
箱控制
开启和停止,配风机电箱的厂家需加消防24V控制开启关闭两套,直启停和联动启停,你提到的四颗双绞线是联动线姐...
海湾zd
—
01终端器
判断好坏
答:
2.将终端器
与控制
模块间连接线断开,将终端器的一对电阻、二极管分别接到控制模块对应的输入端子上,再将其余终端器按此方法逐个接入系统中即可。3.将终端器的一对电阻、二极管与多线盘输出端子O-COM分别连接在一起即可。
海湾ZD-01终端器
是一种用于消防系统的设备,主要用于代替有源被控设备控制端的...
海湾
两线直启怎样
接线
答:
主机后面有触点,选择一组6芯线,3跟管启动3根管停止。【摘要】海湾两线直启怎样接线【提问】主机后面有触点,选择一组6芯线,3跟管启动3根管停止。【回答】
海湾有
没有两线制的?【提问】三根
线的终端器zd-01
【提问】海湾三款全新的两线制模块产品正式投放市场,其中包括
GST
-LD-8360输入模块、GST-...
海湾多线
盘
接线图
答:
目前
GST
500/
5000,
9000报警
主机多线
还是三线的,给你提供一个三线连接
终端器的接线图
。当然还有一种通过8302C模块的接线方法。
急急急!!!消防
主机,海湾GST
-QKP
01怎么与
其他设备连接
?最好有图
?
答:
,给你画了一个图,标注出来了,有什么不明白可以问我,串联并联指的是电阻,加一个电阻,压力开关的出厂自带,钢瓶的串联一根一边黑一边红的线,DY-100电源箱接现场,输出24V给声光用。
海湾g st
9000消防
主机
如何
接线
答:
(
海湾5000
型设备:A、B:接层显。Z1、Z2---ZN1、ZN2:接总线。C1+、C1-:接多线模块(现在用
终端器和
这不一样)+24V、GND:为24V输出。L、G、N:接交流220V及机柜保护地线。RXD、TXD、GND:为连接CRT系统接线端子。消防主机即火灾报警
控制器
火灾报警控制器:火灾报警控制器是火灾自动报警系统的...
海湾
产品消防报警多线模块需要
多线和
24伏可以吗?信号线就不用了吧?
答:
如是
ZD-01终端
附件的可依照下图接线。多线模块是不需要信号总线的。
大家正在搜
海湾产品风机的终端器怎么接线
多线终端器fs1245风机接线图
海湾消防多线终端器接线图
海湾风机终端器接线图
海湾多线终端器加继电器接法
海湾直启终端器接线图实体图
泰和安多线终端器怎么接线
赋安多线终端器接线图
依爱风机终端器接线图
相关问题
海湾风机多线接线示意图和原理是什么?
海湾多线盘接线图
海湾的多线启动(3线制)的原理和接线,最好有图?
谁有海湾ZD-01终端器内部线路图
急急急!!!消防主机,海湾GST-QKP01怎么与其他设备连...
海湾消防主机gst5000怎么接回路线、广播线,广播需要加模...
海湾多线制3根怎么接风机
海湾风机多线接线示意图和原理?最好详细点