电工用SC穿线管怎样做防腐

电工用SC穿线管怎样做防腐

03D301-3《钢导管配线安装》第5页说明5.3条中钢管、接线盒、配件等均应按工程设计规定镀锌或涂漆,若无特殊要求可刷樟丹一道,灰漆一道。

暗敷设工程应尽量使用镀锌钢管,可以免去防腐这一工艺。 钢导管内壁涂樟丹油防腐时,可用圆钢焊成能够放置数根钢导管的涂漆操作架。把钢导管在操作架上交错倾斜放置,用透明塑料软管将管子串联一体,在最上一层管口处灌入樟丹漆,由最下一层管口内自然排出后,管内壁即可涂好漆。

扩展资料

GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》中的:第14.2.4 金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。

国家标准规定,PVC线管里的电线所占的空间需要少于等于40%,也就是说,假如家用的PVC穿线管是16毫米,现在要穿二点五方的电线,只能够在线管里面穿6根左右的电线。根据线管的横截面一般就可以判断穿线是否满足这个规定。

参考资料来源:百度百科—穿线管

参考资料来源:国家建筑标准设计网—03D301-3:钢导管配线安装

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-27
GB50303-2011《建筑电气工程施工质量验收规范》中的:
第14.2.4 金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不防腐处理。
03D301-3《钢导管配线安装》第5页说明5.3条中钢管、接线盒、配件等均应按工程设计规定镀锌或涂漆,若无特殊要求可刷樟丹一道,灰漆一道。
从上面两条中规定,二次预埋也不用刷防腐涂料的,刷涂料反而影响结构和抹灰层的附着力,使抹灰层开裂或脱落。
再者在二次结构中埋设用KBG和JDG管的较多,都是镀锌管更不用防腐了。本回答被网友采纳
相似回答