三相四线缺相怎么查

如题所述

三相电缺相,就是在供电当中其中的一路电源线无电压或电压低,或供电线路断路。

万用表电压档打到500V,用表针依次测任意两根线,如果其中的一根与其中的两根线都测得220V,那么这根线就是缺相。

1、变压器出线的三个保险丝烧掉了一个造成缺相;

此时需更换烧坏的保险丝。

2、连接负载的导线或开关由于长时使用造成接触不良,使其中的一根导线烧断或脱落,至使缺相;

此时需检查导线或开关接触,修复导线连接。

3、交流接触器触点经长时的电火花烧蚀,其中一个被烧掉造成缺相;

此时需要更换交流接触器。

三相电缺相,总的来说其原因是由于供电当中其中的一路电源线无电压或电压低,或供电线路断路等造成的。



使用万用表测量缺相。

三相电中,相线对地和对零线的电压均为220V。使用万用表的电压档,依次测量三根相线和地线或零线之间的电压。正常情况下,应为220V左右,如果电压为0或过低,则证明该相线缺相。

相线之间的电压应为380V左右,依次测量AB,AC,BC之间的电压,电压远远小于380V的,则证明所测量两相中至少有一相缺相。如,AB所测电压较低,则证明A,B两相中至少有一相缺相。再测BC,如果电压正常,则证明A相缺相。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-14
三相电缺相,就是在供电当中其中的一路电源线无电压或电压低,或供电线路断路。
用万用表电压档打到500V,用表针依次测任意两根线,如果其中的一根与其中的两根线都测得220V,那么这根线就是缺相。
测量开关上桩头,AB、BC、AC间电压是380V左右。任何一相对其它两相电压低是该相电源缺相。

测量开关上桩头、A、B、C三相对零或对地(电动机外壳)电压,220V左右,那相电压低或没有电压是该相电源缺相。本回答被网友采纳