三相电怎么测量。如果缺相用万用表测出电压是怎样的,还有对地测申压是为什么?测出一般为多少?

如题所述

三相电源的测量有线电压、相电压、对地电压。使用万能电表测量电源电压前要先对被测电压进行估值,如果无法估值的要先把万能电表调到电压档的最高一档(500伏以上)试测,再根据试测值调到适合的电压档,准确测量。

一、测量线电压:线电压是指多相供电系统中两线之间的电压,如三相电源中A、B、C三相引出线相互之间的电压。测量线电压时,分别把万能电表的表笔碰触三相电源(A/B/C)其中两相,测得的电压分别为Uab/Ubc/Uca三个相电压相等。

二、测量相电压:相电压是指多相供电系统中相线与中线之间的电压,线电压是两个相的相电压的矢量和。测量线电压时,分别把万能电表的表笔碰触三相电源(A/B/C)其中一相,与中性线。测得的电压分别是Ua/Ub/Uc三个线电压相等。

三、对地电压:对地电压是在电气设备发生接地故障时,接地设备的外壳、接地线、接地体等与中性线(零电位点)之间的电位差,也叫做电气设备接地时的对地电压。对地电压是对于电源系统有接地而言的,如果变压器中性点或者单相中的零线(地)没有接地,就不存在对地电压的说法。对地电压值没有固定,越小说明设备接地性能越好。

缺相——通过上面的说明可以了解,三相电源的相电压是相等的。而缺相就是其中一相电源断开,这时测量到的电压值其中两个相电压为零。如Uab=308伏,Ubc=Uca=0伏,则说明c相缺相。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-12-30
1、缺相,一般是指ABC三相中,有某相电压为零,
2、缺相的原因一般为断线,例如C相。
3、如果C相断线点在较近处,且中间没有其他电器。
测量电压时:A-C B-C 都为零,只有A-B 为380V
4、 如果C相断线点在较远处,且中间有其他电器。
测量电压时:A-C B-C 不为零,只是很小很小,这个电压可能是通过其他电器传入的。只有A-B 为380V本回答被网友采纳
第2个回答  2013-12-30
三相之间的线电压为380V~400V,如果缺相必有一相对另外两相电压低于380V。三相的每一相对地电压均为220V,是因为三相中心点在变压器旁接地后与地构成回路的。
第3个回答  2013-12-30
三相电分为uvw分别对应的线的颜色为黄绿红,用万用表测量是否缺项是看两根相线也就是uv uw
vw
电压是够是380v一般三厢的电压基本是相等的,如果某一个低的很明显,那你就要小心了,测量的电压也就在这附近吧,对于三相四线制来讲,相线和底线的电压为220v。,但是用电设备不能把电过重的偏于某一项。太不平衡总开关危险了
望采纳
第4个回答  2013-12-30
用交流电压500伏档丨测量.黑笔固定一点.红笔相互测两根线.空载380一390伏.注意安全.防止触电.严格执行操做工艺.