如何计算钢结构厂房的钢梁所需要刷防火漆的面积

如题所述

教下我算的方法,说的详细点。要不我把图纸发给你,在线教我下。满意答案土人无尘16级2011-04-15钢结构厂房的钢梁、钢柱(不含檩条、压型板)防火涂料面积按展开面积计算。不管是型钢还是异型钢都要取其截面计算面积。 追问: 有截图吗?钢梁的结构标注。只要钢梁的。我是新手,不清楚,请GG解释下 回答: 没有截图,你可以想象,比如工字钢,你就可以展开计算。 追问: 我说的是檩条、压型板等,在钢梁上的位子,给个截图,有标注的檩条、压型板,我就是不知道叫什么 回答: 钢梁上部是檩条,檩条上部是压型板。没有截图。你问的是防火涂料面积计算,檩条和压型板不需要涂刷防火涂料。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-05-05
钢结构厂房钢梁、钢柱(含檩条、压型板)防火涂料面积按展面积计算管型钢异型钢都要取其截面计算面积
第2个回答  推荐于2017-09-24
  钢结构防火涂料用于钢结构防火保护。为了更好的保护钢结构防火,人们都会计算钢结构防火涂料的涂装用量和涂装面积。那么,如何计算钢结构防火涂料的途中面积和用量:
  第一,钢结构防火涂料涂装面积的计算方法。
  钢结构需进行防火处理的部位主要是柱、梁、 檩条、 连接件。各部位的防火要求不同,因此要分开计算。
  (1)柱
  柱可分为方形柱和 H 形柱。方形柱的面积按周长乘以高得出。H形柱主要是 H形钢,
先算出周长 (即上下翼缘板的 4个面和腹板的 2个面 ) ,再乘以高度, 得出面积。以上计算的是主面积,考虑接头、 伸腿等多余面积,可乘以不超过 5%的系数。
  (2)梁
  梁的纵断面一般为 H 形, 但中间的弓高不一定相同, 一般按梯形面计算面积。
  (3)檩条
  一般为 C形檩条, 例如 C200 ! 70 ! 20 ! 3的 C形檩条, 高为200 mm, 宽为 70 mm, 拐端 20 mm,壁厚 3 mm。计算面积为: S =( 200 ! 2+ 70 ! 4+ 20 ! 4) ! L。因为梁和檩条与柱连接,总有一部分面积不能涂刷钢结构涂料,所以可扣除不超过 8%的面积。
  第二,钢结构防火涂料用量的计算方法。
  防火涂料用量应该根据钢结构的耐火极限要求,然后确定防火涂料厚度,再计算出钢结构的外表面积,然后算出涂料用量。因此,钢结构防火涂料的用量主要根据你所使用的防火涂料的种类(超薄型、薄型、厚型)、耐火极限(一级防火、二级防火)确定用量。
  但这样比较麻烦,简单的可根据定额中的用量算。
  钢柱:3.0小时耐火极限(必须选用厚型钢结构防火涂料)
厚度23毫米 用量23公斤
  钢梁:2.5小时耐火极限(薄型、厚型防火涂料均可) 薄型5毫米,厚型20毫米 用量 薄型6公斤, 厚型20公斤。
  钢檩1.5小时耐火极限(薄型、超薄型、厚型均可) 厚度:薄型1.8毫米 超薄1.8毫米
厚型15毫米,用量:薄型3.5公斤,超薄型4公斤,厚型15公斤。
相似回答