在4.2米跨度的现浇混凝土楼板上砌高3米加气砖墙,两面挂灰,请问楼板承重有没有问题?

在4.2米跨度的现浇混凝土楼板上砌高3米加气砖墙,两面挂灰,请问楼板承重有没有问题?加气块砖尺寸60*20*10cm

经计算每米宽板带上沿4.2跨度方向,高3米加气砖墙,两面挂灰,每米自重荷载7.8KN;板混凝土120厚加上下抹灰,每米自重荷载3.5KN,共计11.3KN/m。板跨中最不利弯矩24.92KN•m。
设混凝土等级C25,钢筋HRB400,Φ12@120mm时,承载能力勉强足够. 但可能出现规范容许的普通楼面裂缝宽度的结构。追问

能不能通俗一点,到底承重有没有问题,现在到底有多重?

追答

拜托你能不能看仔细点?到底有多重,已经清清楚楚“线荷载的标准值是11.3KN/m”!这仅仅是标准值哦,还没有乘上荷载的分项系数γG(1.35)!
最通俗的是最后那句话,承载能力勉强足够,可能出现规范容许的裂缝。(≤0.3mm)
其它的不可能‘通俗’!专业不同于生活吃喝拉杂那么通俗简单人人都懂。
到底有木有问题,谁知道?你的楼板什么情况你说了吗?没有。板厚?混凝土等级?钢筋等级?直径、间距?
是照我给你假设的条件得到的结论。你实际上没达到条件就有问题。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答