目前,有三种方法可以编写赋安消防报警主机的地址码:

1、使用赋安电子编码器来编码,分别写入地址的操作相对简单,可以写入或读取地址代码。

2、DIP开关。拨号代码分为二进制和十进制,二进制,如松江和一些电话主机,十进制为当前的Notifil 3030系列。

3、远程控制器自动读取代码,无需手动写入地址码,需要使用赋安消防报警主机远程控制终端。


扩展资料:

海湾消防联动主机公式编写有5种方式,具体如下:

1、常规型

即常规的与、或逻辑关系,如(X1),(X1*X2)+(X3*X4*X5),(X1+X2)*(X3+X4)等等,其中X均为探测部件地址,格式为“机器-回路-地址”,对于本机的探测地址可省略机器号,格式为“回路-地址”。

其中控制器为本机时控制器号可以省,自动默认为0。通道号为1通道号可以省,自动默认为1。

同1表达式中,如果通道号没有省,控制器号也不能省。

如:(1-1)=(1-2)表示1回路2号报警启动1回路1号模块。也可以写成

(1-1)=(0-1-2)

(1-1)=(0-1-2-1)

但写成(1-1)=(1-2-1)是错误的。

例:表达式(1-1)=(3-1*3-2)

V2.0 3回路1号与3回路2号同时报警启动1回路1号模块。

V3.0 表示本机器3回路1号与本机器3回路2号同时报警,启动本机1回路1号模块。

V4.0 表示本机器3回路1号与本机器3回路2号同时报警,启动本机1回路1号模块的1通道。

表达式(1-1)=(1-3-1*1-3-2)

V3.0 表示1号机3回路1号与1号机3回路2号同时报警,启动本机1回路1号模块。

V4.0 表示1号机3回路1号与1号机3回路2号同时报警,启动本机1回路1号模块的1通道。

表达式(1-1)=(1-3-1-1*1-3-2-1)

V4.0 表示1号机3回路1号1通道与1号机3回路2号1通道同时报警,启动本机1回路1号模块的1通道。

2、定时型

即定时要求一个输出模块动作,表达式右边为C(时,分),其中C为类型符号,分必须为5的整数倍。

例:C(10,00),表示10:00整定时启动联动模块。

3、扩展型

即当一条编程过长时,可通过虚拟地址进行扩展。表达式为Y(回路-地址),其中回路应和本条联动编程所在的模块保持一致,扩展地址为64~127。

例:表达式为Y(1-2)=Y(1-64)+Y(1-65),1-64和1-65可正常编程。

4、累计型

即一组输入地址中有若干个以上报警时,联动一个输出地址动作。

表达式为Am(X1,X2~X3,X4...)

其中A为类型符号,

m为个数,

X均为探测部件地址,可以是本控制器探测部件,也可以是其它控制器的探测部件,“~”前后的地址应位于同一机器的同一回路,且前边的地址号小于后边的地址号。

例:A5(1-1~1-10,1-20,2-30),表示当本机1回路1~10号、1回路20号和2回路30号地址中有5个以上报警,启动联动模块。

5、续动型

即当某一输出模块动作时,联动另一输出模块动作,表达式为B(X)

其中B为类型符号,

X为输出模块地址,可以是本控制器地址,也可以是其它控制器地址。

例:B(1-10),总线上1回路10号联动地址启动,则启动联动模块。

参考资料:百度百科-消防联动系统