www问答网
所有问题
上海松江J-SAP-05手动火灾报警按钮H1 .H_,S ,S-怎么接线图
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-04-19
S+、S-接线火灾报警二总线;
H1 .H_是接消防电话的
图来源当宁消防网
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/A4444Gdn4W53Gn51d54.html
相似回答
j-sap
-m-962型
手动火灾报警按钮接线图
答:
手动报警按钮
只要接信号线就可以了啊,如果带电话插孔再接个电话线就好。
手报接线
其实和烟感一样的。补充增加下接线端子说明:
GST-QKP01的
接线
端子图
答:
F1、F2:故障输出端子,常开触点,有故障时闭合。S+、S-:声光驱动输出端子,接非编码声光警报器;有火警动作时启动输出DC24V信号。Z1、Z2:总线输出端子,连接编码探测器、
手动报警按钮
、紧急启/停按钮、区域讯响器、气体喷洒指示灯、输出模块、手自动转换开关等总线设备。+24V、GND:各区的辅助电源...
如图,北大青鸟
手动
消防栓
按钮接线图,
1和2之前接好了,但是电源指示灯不亮...
答:
J-SAP
-M-VM3332A消火栓按钮接线:1、端子1和2分别接二总线L1和L2;2、端子7、8正常时为常开触点
,手动报警按钮
按下时闭合。端子 7、8严禁连接交流信号。3、端子6、5分别接24V电源的正和消防泵的应答信号,以实现点亮启泵回答灯。J-SAP-M-VM3332A消火栓按钮的主要技术指标:1、工作电压:DC19-28...
上海松江火灾
声光
报警
器
接线s
+接电源线还是信号线
答:
S+
是接信号线的。
依爱消火栓
按钮接线图
答:
依爱消火栓
按钮接线图
:消火栓按钮一般采用明装方式,进线管分为明装和暗装。进线管暗装时只需拔下
按钮,
从底壳的进线孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好;进线管明装时只需拔下按钮,将底壳下端的敲落孔敲开,从敲落孔中穿入电缆并接在相应端子上,再插好按钮即可安装好。消火栓...
消防自动
报警,
手报带电话插孔穿几根线
,怎么
接法?
答:
j-sap
-jbf-301/p
手动火灾报警
器,共有两组端子,火警信号总线(一根两芯双绞线,ZR-RVS2X1.0)分别接入和接出。两根信号线,两根电话线带电话插孔的
手动报警
。手动火灾报警器作用及构造原理:火灾自动报警系统应有自动和手动两种触发装置。各种类型的火灾探测器是自动触发装置,而手动火灾报警按纽是手动...
消防弱电系统设备
怎么接线图
答:
1、模块通过有源输出直接驱动一台排烟口或防火阀等(电动脱扣式)设备的接线示意图如图2 (无源常开检线输入)、图3所示(无源常闭检线输入):图2:图3:2、模块无源输出触点控制设备的接线示意图如图4(无源常开检线输入)、图5所示(无源常闭检线输入):图4:图5:扩展材料:消防弱电系统的概念 "消防...
点型光电感烟
火灾
探测器(
上海松江
繁飞电子有限公司的JTY-GD-3002C)的...
答:
接两个信号端子(S+ S-)就可以,都是按GB4715-
2005
《点型烟感火灾探测器》国标设计、生产
,接线
方式是一样的。
电磁继电器HRS1
H
-
S
-DC5V的具体
接线图,
六个脚具体
怎么
接?最好给出电路...
答:
上图中,从右上到右下,逆时针依次标为1到6。2和5为线圈两端,一端接地(GND),另一端接控制端。4,6两端常闭,一端可接5V,另一端可接需要继电器控制的元件的正极,比如LED,马达等。至于1,3两端,常开,不必接任何接线。