www问答网
所有问题
欧姆龙PLC原点信号怎么接线
用@ORG指令做,各种资料里只有左右极限信号A540.08和A540.09 的接线说明,没有看到原点信号是哪里输入。
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-14
在欧姆龙PLC手册当中对内置输入
端子
功能分配有介绍,比如在N20/NA20当中,CIO0.06是脉冲0的原点输入信号,0.07是脉冲1的原点输入信号。
这是端子的功能,但是要实现这个功能还需要在PLC软件当中的"脉冲输出0/1“选项页上的原点搜索设定上进行参数的设定,各种方式和模式要仔细看手册上的说明。
第2个回答 推荐于2017-09-13
左右极限信号可以任意接入,比如接入2.00/2.01,在程序里加上
LD 2.00
OUT A540.08
LD 2.01
OUT A540.9
原点信号:
CP1H:
HCNT0:0.03
HCNT1:0.02
HCNT2:0.01
HCNT3:1.00
可以去OMRON官网下载手册
http://www.fa.omron.com.cn/
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
欧姆龙plc
输出端
怎么接线
答:
方法如下:1、要弄清楚每个端子的名称,端子名称在PLC上有明确标注。2、每个框是一个端子
。找到对应的端子之后,
根据对应的数字接线就可以了
。欧姆龙(OMRON)株式会社是全球知名的自动化控制及电子设备制造厂商,掌握着世界领先的传感与控制核心技术。
OMRON PLC如何
接电源线
答:
PLC的电源是220VAC,接法不分零线火线的,
L1 L2N 他们零线火线可以随便接,但为了统一、习惯性,大家一般L1 接火线,L2N 接零线
。COM是PLC输入的公共端,一般接24VDC,正负极都可以。在PLC的电源进线前加个滤波器,用0PLC的功耗就那么几瓦,5A,0.5平方的双芯线就可以。有条件的,电流也就0到P...
欧姆龙plc的接线
图解
答:
1、POWER电源指示灯,亮表示接通电源,不亮表示没接通电源
。2、RUN 运行指示灯,亮表示程序正在执行或在监视情况下执行程序运行。不亮表示PLC运行停止中 或发生错误而停止 3、ERR/ALM 故障指示灯 ,亮表示发生致命错误,或发生硬件错误。(此时PLC输出全切断)不亮正常,闪烁表示发生非致命性错误,PLC仍能...
OMRON PLC
输入端和输出端的COM口有什么区别? 分别接+24和0V 是
如何
...
答:
输入COM接负,输入点接正,继电器输出COM接正,输出点输出正
。1、输入端的COM如果接24V,那么X0输入就是0V有效(NPN)。2、输入端的COM如果接0V,那么X0输入就是24V有效(PNP)。3、输出端COM接24V,继电器输出Y0就是24V输出。4、输出端COM接220V,继电器输出Y0就是220V输出。5、NPN型集电极开路...
欧姆龙PLC
输入端
怎样接线
??
答:
0**中的**要根据输入输出点的情况来确定。像CQM1H,CQM1这类
的PLC
,输入点也是000通道开头。输出点以100通道开头。像C200HE这类PLC,输入输出点通道是没有区分的,肯体是输入还是输出要根据输入或输出模块插在哪个插槽里。如第一个插的是输入,第二个插的是输出。则输入通道为000,输出为001……...
欧姆龙
传感器.
怎么
接
PLC
是对射的.
信号
线是黑线嘛?那怎么接?谢谢各位...
答:
3.分清传感器
接线
要求,如普通接近开关,分成棕,蓝,黑,接线是棕正,蓝负,黑信号(各个厂家的传感器接线不同)。还有些传感器有4根线,棕蓝黑白,其中黑为常开,白为常闭。汽缸的磁性开关就两根接线,黑白,此开关直接串联到
plc信号
输入线上。4.接线。三线的传感器,用24v电源,正的接棕(仔细阅读...
欧姆龙plc
型号CPM1A-30CDR-A-V1
接线
图
答:
欧姆龙plc
型号CPM1A-30CDR-A-V1
接线
如图:接线图和CPM2AH是一样的,都是继电器输出类型。
欧姆龙PLC
的输岀漏型和源型分别是
怎么接线
答:
见下图:漏型:源型:
欧姆龙
传感器E3Z-D61接
怎么PLC
请2详细说明?谢谢
答:
欧姆龙
传感器接
plc
,
PLC的
输入com接0V,传感器褐色接+24V,蓝色接0V,
信号
线黑色接入输入端X。
OMRON
传感器是以光电器件作为转换元件的传感器。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也可用来检测能转换成光量变化的其他非电量,如零件直径、表面粗糙度、应变、...
大家正在搜
欧姆龙cp1h原点输入信号点位
欧姆龙cp1e原点怎么设
欧姆龙伺服原点丢失怎么办
欧姆龙编码器怎么接线
欧姆龙CP1H回原点
欧姆龙CP1E回原点程序
欧姆龙plc定义原点
欧姆龙如何使用org原点返回
欧姆龙plc回原点设置
相关问题
请教关于欧姆龙PLC原点搜索指令(ORG)的一些问题
欧姆龙pLc的回原点近点信号有规定输入点吗?
这个plc图实际用欧姆龙plc接线怎么接
欧姆龙CP1H PLC怎么定义原点
欧姆龙PLC回原点问题
欧姆龙PLC输入端怎样接线??
欧姆龙nj系列 PLC原点信号正负限位怎么获取?有专门的io...
欧姆龙的PLC,原点搜索能不能实现如下方法。