无尘净化车间工程施工验收内容有哪些

如题所述

无尘净化车间工程施工验收内容有哪些,纯臻净化工程为您解答!
净化工程无尘车间验收检测标准
一、洁净度的检测
1. 测定前,净化空调系统连续运行至少24小时。
2. 测定在静态下进行,测试人员必须穿戴好洁净服装。
3. 测试仪器为激光尘埃粒子计数仪,型号Y09-A。
4. 测定点高度距地面1~1.2m。
5. 测定点数的确定,根据国家有关标准,最少采样点数为,NL=A0.5,其中A为无尘室面积(㎡),
根据计算最少采样点为NL=38,本次验收设计采样点为87个,具体采样点详见洁净度检测点平面图。
6. 每个测定点每次采样时间为1分钟,每个点测试3次,取平均值。平均含尘浓度符合洁净度万级标准为合格。
二、室内噪声的检测
1. 测噪声仪器为数字式声级计,一般只测A声级。
2. 测量位置距地面1.5米高,测试点位详见噪声检测点平面图。
3. 各点≤65dB(A)为合格。
三、温湿度的检测

1. 测定前净化空调系统应连续运行至少24小时。
2. 对恒温恒湿要求,根据温湿度波动范围的要求,测定宜连续进行8~48小时,每次测定间隔时间不大于30分钟。
3. 测试点距地面1~1.5m ,交错布置,距外墙表面应大于0.5米。
4. 测点数,根据有关规范,面积≤50㎡,测点数为5个,每增加20~50㎡,增加3~5个点。本次验收设计采样点为130个。
5. 测试仪器为温湿度仪或棒状酒精温度计。
6. 90%以上的测点达到的偏差值在设计参数内,则检验为合格。
四、室内照度的检测

1.检测用照度仪(TES1330A) 测定。
2.测点平面离地面0.8~1.0m,按2m间距布置,测点距离墙面应不小于1.0m。测试点位详见照度检测点平面图。
3.90%以上的测点值在设计值内,则检验为合格。
以上即“无尘净化车间工程施工验收内容”,如有疑问,可询“纯臻净化”!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考