380v电机正反转问题

问题是,什么样的电机可以反转,什么样的电机不可以反转,为什么?
只单纯对电机来说,比如带风机的电机,是否只要是380v的都可以用倒线的方式换向并常期运转?
谢谢

变频机最好要装一个动作反馈的条件比如一些感应器,或探头之类的,这样可以节能,又比较人性化,.由于你说的不是很明白,这里就不多举例,下面给\你说说三相异步电动机正反转吧,
我们知道三相交流电机如果想换个转向,则只要把其中两相对换就可以,那么你说的接触器正反转也是这个原理.仔细观察你会发现,KM1吸合与KM2吸合对比,正好是其中A相与C相对换,从而实现正反转之间的转换.没有实物,只能看图.
QS:总开关
KM1:正转接触器
KM2:反转接触器
FR:热继电器
M3~:三相异步电机
PE:电机外壳接地
FU:控制线路熔断器
SB1:停止按钮
SB2:反转启动按钮
SB3:正转启动按钮
合上空开,按下SB2,KM2线圈得电,KM2主触点接通,电机反转,同时KM2常开辅助触点接通,这时放松SB2,但由于KM2常开辅助触点接通,所以KM2还是吸合的.这叫自锁.
按下SB1:由于此时KM2线圈失电,KM2主触点断开,电机停止,同时KM2常开辅助触点也断开,这时放松SB1,但由于KM2常开辅助触点已断开,所以KM2不会从新吸合.
按下SB3(正转)和电机反转的原理是一样的.
这里SB2常闭触点作用是:当按下SB2时,如果再同时按SB3,但KM1还是不会得电,
这叫按钮互锁
KM2常闭触点作用是:当KM2吸合时,KM1不可能得电.这叫接触器互锁.
所以这里有两个互锁.这叫双重联锁电路.因为正反转电路中绝不允许两个接触器同时吸合,否则会引起主电路短路.(重点)
FR热继电器作用.电机启动后,当主电路中电流太大时(电机过载),FR中的常闭触点会断开,从而把控制线路断开.原理和SB1是一样的.起保护作用.
这个电路是初学电工很典型的电路,相信你一定会懂的.加油哦!!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-31

百科视频,380V电机是怎么实现正反转

第2个回答  2009-06-15
三相交流异步电动机可通过对调任意两根相线进行换转向。
第3个回答  2009-06-14
可以,不过你看它的设置,有没有正反转的开关没有的话,你只要把其中的任意两根进线调换一下就行了,电机不是不能反转而是有的电机反转是错误的本回答被提问者采纳
第4个回答  2009-06-14
如果是三相交流异步电动机是可是通过此方法实现倒转。
相似回答