西门子802D PLC传输问题,急!正确的再加分

西门802D通过PPI电缆与PC连接,线,端口都是好的
因为:1、可以用WINPCIN传输数据
2、在通用S7-200编程软件中,可以搜索到连接
但是:用802D工具盒提供的 programming tool PLC802软件中,无论怎么设置,都显示communicationgs time-out,无法连接
提问:这是什么原因造成的,应该采取什么措施来解决,请详细点,谢谢

能用WINPCIN就说明一般不是硬件或静电的问题。你在系统上S7的口有没有打开阿?如果S7口打开了,是不能用WINPCIN通讯的。会有一个抱错提示的。如果打开了就是软件里的参数没设好。
先看下系统和软件的波特率对不,如果不对请修正。
如果还不通改下远程地址应该就可以了。(进了PROGRAMMING TOOL后点“通讯”,然后出来一个对话框,里面可以修改远程地址。可以改成2或0式以下) ,然后点击旁边的双击刷新应该就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-20
没用过西门子的PLC
是不是传输格式没设置好?PLC和PC端数据位校验和等要一致吧本回答被提问者采纳
第2个回答  2009-07-22
曾经遇到过一次类似的情况
最后检查到是静电干扰到PC的端口和PPI电缆
更换了PC机和PPI电缆
第3个回答  2009-08-04
参数确定对的话
一个个硬件的换吧
因为这会有很多原因
第4个回答  2009-07-27
802?
很老的型号吧