西门子802d SL 与810D/804D数据备份问题

西门子802d SL 与810D/804D,都提供了内部备份功能,即通过软菜单-数据存储,轻松实现。现在请问
1.在802d SL系统中通过此方法备份的数据中包含PLC报警文本吗?2. 810D/804D中用此方法备份的数据包含PLC用户报警文本吗?备份的都是些什么数据

以上备份的数据都储存在系统的闪存中,不会因长时间断电而丢失,是吗?
我已经知道答案了,呵呵,802dsl外部备份的数据是.arc格式的。数据-调试存档(NC/PLC):包含了二进制格式,其中包括NC、PLC、驱动的所有数据和用户报警文本及加工程序;

PLC用户 报警文本需要 自己手工备份 通过软菜单 备份不了
软菜单只能备份 PLC, PROFIB,还有你设定的在启动选项里的参数。

以上数据不是备份在闪存 是备份在 系统电脑的磁盘里 不会丢失的

系统的 闪存卡里是一些西门子 自己的东西 比如开启某些功能,能同时运行多少个轴 等等 。
我改正下:
上边说的不对,840D支持U盘
PCU2.0好像没那么先进。
802D和810D 是CF卡 报警也是在CF卡里考进去的
不过 得用一个软件生成一种格式 具体怎么回事 我忘了 很早以前玩过
我记得 有个软件 需要生成一个东西 才能考进去!
你上网再搜下吧 我记得 把CF卡查进去后 等待开机时 按6?
然后再按 “—”可以自动拷贝了。
我找到这个东西了 名字叫 hmi-embedded65.exe
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-11
PLC用户 报警文本需要 自己手工备份 通过软菜单 备份不了
软菜单只能备份 PLC, PROFIB,还有你设定的在启动选项里的参数。
相似回答