消防上声光报警器线怎么接?

还有消防安钮线,手动报警线?

一、通常我们用的是两总线,即信号线(两根)、电源线(两根DC24V)。声光报警器有4根线,2根信号、2根电源。手动报警按钮一般也是4根线,2根信号、2根电话。消火栓按钮通常6根线,2根信号、2根启泵电源、2根启泵。 将声光报警器的两条线接在一起即可。

二、声光警报器是设置在公共场所,当发生事故或者特殊情况时发出声音报警,并且发有闪灯闪烁以提醒人注意的设备,一般的声光警报器在消防系统中用的比较多。

1. 火灾声光警报器用于产生事故的现场的声音报警和闪光报警,尤其适用于报警时能见低或事故现场有烟雾产生的场所。

2. 可应用在所有DC24V电压工作的火灾报警控制系统、安防监控报警系统及其他报警系统中,只需接通DC24V电源即可工作,发出刺眼的闪光信号和大于85dB的声报警信号。

3. 通过控制模块可接入编码/模拟量火灾报警控制系统中。

4. 通过智能控制模块可接入分布智能火灾自动报警控制系统中。

5. 作为气体灭火报警控制系统中的声、光报警装置。

6. 具有低功耗、长寿命、声报警音调可选择及安装灵活、方便等特点。

扩展资料:

火灾声光警报器是一种安装在现场的声光报警设备,当现场发生火灾并确认后,安装在现场的火灾声光警报器可由消防控制中心的火灾报警控制器启动,发出强烈的声光报警信号,以达到提醒现场人员注意的目的。

参考资料:声光警报器百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-09-19

通常用的是两总线,即信号线(两根)、电源线(两根DC24V)。声光报警器有4根线,2根信号、2根电源。手动报警按钮一般也是4根线,2根信号、2根电话。消火栓按钮通常6根线,2根信号、2根启泵电源、2根启泵回答。

控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接(注:单芯线径不低于0.75mm国标线,依实际距离而定),将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时,应穿金属管并将金属管可靠接地。

声光报警器施工接线图

参照控制器与探测器接线图,将声光报警器的控制器与探测器的对应端子相连接。

接线方式:

1.将输入控制器端子与探测器端子对应相接;

2.输出端子与联动设备的连接;

3.当排风扇等感性设备满足小于等于5A/220VAV条件时,可直接与输出端子相连,但尽可能的避免负载设备直接与输出端子相连,当负载设备大于5A/220VAV时,必须外接转接设备;

5.控制器、探测器要保证可靠的接地;

6.进行各种安装操作时,需先断电,否则可能会烧坏主机。

拓展资料:

声光警报器是设置在公共场所,当发生事故或者特殊情况时发出声音报警,并且发有闪灯闪烁以提醒人注意的设备,一般的声光警报器在消防系统中用的比较多。

6. 具有低功耗、长寿命、声报警音调可选择及安装灵活、方便等特点

参考资料:百度百科 声光报警器

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-11-25
一、接线方法。通常我们用的是两总线,即信号线(两根)、电源线(两根DC24V)。声光报警器有4根线,2根信号、2根电源。手动报警按钮一般也是4根线,2根信号、2根电话。消火栓按钮通常6根线,2根信号、2根启泵电源、2根启泵。 将声光报警器的两条线接在一起即可。
二、安装方法。
声光报警器由探测器与报警控制主机构成,广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在有毒气体的石油化工行业,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器。当被测场所存在有毒气体时,探测器将气信号转换成电压信号或电流信号传送到报警仪表,仪器显示出有毒气体爆炸下限的百分比浓度值。当有毒气体浓度超过报警设定值时发生声光报警信号提示,值班人员及时采取安全措施,避免燃爆事故发生。
1.应用时的注意事项
声光报警器固定式安装一经就位,其位置就不易更改,具体应用时应考虑以下几点。
(1)弄清所要监测的装置有哪些可能泄漏点,分析它们的泄漏压力、方向等因素,并画出探头位置分布图,根据泄漏的严重程度分成Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三种等级。
(2)根据所在场所的气流方向、风向等具体因素,判断当发生大量泄漏时,有毒气体的泄漏方向。
(3)根据泄漏气体的密度(大于或小于空气),结合空气流动趋势,综合成泄漏的立体流动趋势图,并在其流动的下游位置作出初始设点方案。
(4)研究泄漏点的泄漏状态是微漏还是喷射状。如果是微漏,则设点的位置就要靠近泄漏点一些。如果是喷射状泄漏,则要稍远离泄漏点。综合这些状况,拟定出最终设点方案。这样,需要购置的数量和品种即可估算出来。
(5)对于存在较大有毒气体泄漏的场所,根据有关规定每相距10—20m应设一个检测点。对于无人值班的小型且不连续运转的泵房,需要注意发生有毒气体泄漏的可能性,一般应在下风口安装一台检测器。
(6)对于有氢气泄漏的场所,应将检测器安装在泄漏点上方平面。
(7)对于气体密度大于空气的介质,应将检测器安装在低于泄漏点的下方平面上,并注意周围环境特点。对于容易积聚有毒气体的场所应特别注意安全监测点的设定。
(8)对于开放式有毒气体扩散逸出环境,如果缺乏良好的通风条件,也很容易使某个部位的空气中的有毒气体含量接近或达到爆炸下限浓度,这些都是不可忽视的安全监测点。 根据现场事故的分析结果,其中一半以上是由不正确的安装和校验造成的。因此,有必要介绍正确的安装和校验的注意事项以减少故障。
第3个回答  2009-08-17
通常我们用的是两总线,即信号线(两根)、电源线(两根DC24V)。声光报警器有4根线,2根信号、2根电源。手动报警按钮一般也是4根线,2根信号、2根电话。消火栓按钮通常6根线,2根信号、2根启泵电源、2根启泵回答。本回答被提问者采纳
第4个回答  2018-06-30

通常我们用的是两总线,即信号线、电源线。声光报警器有4根线,2根信号、2根电源。手动报警按钮一般也是4根线,2根信号、2根电话。消火栓按钮通常6根线,2根信号、2根启泵电源、2根启泵回答。

       报警器

报警器是一种为防止或预防某事件发生所造成的后果,以声音、光、气压等形式来提醒或警示我们应当采取某种行动的电子产品。

相似回答