plc编程一秒的脉冲怎么编?

还有0.5s,2s,4s,8s,16,32s,64s.这是我面试电气工程师的一道编程题。

1、在左母线右侧双击鼠标输入上升沿控制软元件X0,当X0接通时执行脉冲指令。

2、在X0触点后输入前沿脉冲“PLS  M0,前沿脉冲指当X0从关到开时,M0有脉冲信号,也就是在接通的一个扫描周期内接通,随即断开。

3、用X1控制后沿脉冲,在左母线右侧输入"LD X1",然后点击确定。

4、在X1触点后输入后沿脉冲”PLF  M1“,后沿脉冲指当X1从开到关时,M1有脉冲信号,也就是在接通的一个扫描周期内接通,下一个周期断开。

5、用前沿脉冲控制M0,通过M0控制Y0输出,这时Y0需要将M0自锁,否则Y0指示灯将不能常亮;用后沿脉冲控M1,通过M1解除自锁。然后点击测试按钮将程序进行模拟。

6、通过测试对话框将X、M、Y三个软元件窗口调出来。

7、这时可以看到M0只是一个脉冲输出,Y0的常亮是通过自锁实现的。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-10-06

ld m8013   本身就是一秒闪一次

第2个回答  推荐于2018-03-23
接通延时定时器T1和T2
T1常闭点输出T2线圈
T2常开点输出T1线圈
给T1、T2设置不同的时间就可以实现不同周期的脉冲输出了本回答被提问者和网友采纳
第3个回答  2009-09-26
这个都不会你也敢去面试电气工程师,佩服你了!
这题要是西门子的最简单,西门子有一个字节就是分频器,专门产生这种时钟脉冲的,其他plc不全有,有些要编程才能得到这个脉冲。
第4个回答  2009-09-26
sm0.5就是一个1秒周期的脉冲啊!
相似回答