www问答网
所有问题
绑扎钢筋间距大于多少满绑,小于多少隔一绑一,
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-12-24
绑扎钢筋是否满扎,不与间距大小相干!见GB50666-2011
《混凝土结构工程施工规范》
第5.4.7-2条:墙、柱梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;板上部钢筋网交叉点应全数绑扎,板底钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AAd3d14K4G155WGdddW.html
其他回答
第1个回答 2015-10-02
是否满绑和间距大小没有关系,而是和钢筋的受力性质有关。
第2个回答 2015-10-02
大于4米的网状可隔一绑一
第3个回答 2018-12-23
大于200的满绑
第4个回答 2018-12-23
GB50666-2011《混凝土结构工程施工规范》
5.4.9 钢筋绑扎的细部构造应符合下列规定:
1 钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;
2 墙、柱、梁钢筋骨架中各垂直面钢筋网交叉点应全部扎牢;板上部钢筋网的交叉点应全部扎牢,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错扎牢。
相似回答
在剪力墙、柱、和板
钢筋绑扎
中对绑扣数量有什么要求
,多少
算合格,什么情 ...
答:
板钢筋绑扎时对绑扣的要求,
间距大于100mm时,满绑
;间距小于且等于100mm时,靠边两根钢筋满绑,中间的钢筋可以梅花型绑扎,绑扎完成后,必须要保证绑扎后的钢筋不位移。
剪力墙、柱、板
钢筋绑扎
时对绑扣有什么要求,可以绑梅花型吗?还是必须...
答:
图集和规范没明确规定
,在《简明施工手册》里有个说法,就是当双向钢筋均为受力钢筋时应该满绑,一个方向是分布筋时四周两行满绑,其他处梅花型绑(不是原话,有机会你可以看看)。这样理解的话,剪力墙、柱都得满绑,...
钢筋绑扎满绑
和跳绑规范要求
答:
使用绑线和手钩进行绑扎。满扎就是纵筋与横筋 相交处就绑扎。跳扎一般都是接一个相交处一扎,很像梅花形状。一般光圆
钢筋
都是
1
跳1扎的,而锣纹钢筋最好是绑满扣。间隔120的板筋,不论光圆还是锣纹都
满绑
。二、钢筋...
钢筋
的
绑扎间距
允许偏差是
多少
啊?
答:
钢筋绑扎间距
允许偏差和检验方法如下:当梁较高(腹板高度hw≥450mm)时,为防止混凝土收缩和温度变形而产生竖向裂缝,同时加强钢筋骨架的刚度,在梁的两侧沿梁高每隔200mm处各设一根直径不小于10mm的腰筋,两根腰筋之间用¢6...
板筋的
绑扎
是如何规定的上板筋和下板筋满扎还是跳扎
答:
满扎,梁的受力钢筋直径等于或大于22㎜时,宜采用焊接接头
,小于
22㎜时,可采用绑扎接头,搭接长度要符合规范的规定。搭接长度末端与钢筋弯折处的
距离,
不得
小于钢筋
直径的10倍。接头不宜位于构件最大弯矩处,受拉区域内Ⅰ...
钢筋绑扎
扎丝是满铺还是一跳一扎
答:
而锣纹
钢筋
最好是绑满扣。间隔120的板筋,遇到搅牙的监理不论光圆还是锣纹都叫你
满绑,
你也没办法的说。但是跳2
绑1
有点不像话了,偶尔为之也不算大毛病。不过无论什么情况,端部都要满绑,这样才好控制
间距
。
钢筋隔一
布一是什么意思
答:
钢筋隔一
布一指的是:不同类型的
钢筋,
进行间隔(交替)布置,如板上的钢筋,每隔200mm布置一根直径为14的通长筋,而在每二根通长筋之间再布置一根2米长的直径为16的扣筋(负筋),当然其的间隔也是200mm,这样交替(隔花...
钢筋
之间最小
间距
值是
多少
?
答:
最小
间距
是25且不
小于钢筋
直径。光圆钢筋实际上就是普通低碳钢的小圆钢和盘圆。变形钢筋是表面带肋的
钢筋,
通常带有2道纵肋和沿长度方向均匀分布的横肋。横肋的外形为螺旋形、人字形、月牙形3种。用公称直径的毫米数表示...
筒仓
钢筋绑扎间距低于
十公分是否满扎
答:
题主是否想询问“筒仓
钢筋绑扎间距低于
十公分是否能算满扎”筒仓钢筋绑扎间距低于10公分,不一定就能算是满扎。在进行筒仓钢筋绑扎时,需要按照国家相关标准和规范进行操作。其中,GB50168-2018《建筑工程钢筋机械连接技术规程》...
大家正在搜
10个钢筋绑扎间距多少
梁板钢筋绑扎间距是多少
钢筋绑扎间距过大有什么后果
钢筋绑扎箍筋间距验收规范
钢筋之间的间距是多少
钢筋绑扎间距规范
钢筋绑扎节点间距
钢筋绑扎间距允许偏差
绑扎钢筋间距与图纸相符
相关问题
钢筋规定是间距多少要求满扎
钢筋绑扎的方法和钢筋绑扎之间的间距多少?
钢筋绑扎搭接长度规范要求
关于钢筋绑扎要求哪个规范说必须满绑
钢筋间距多少可以跳绑规范要求
钢筋扎丝的绑扎要求,是否都要满绑,有没有规范还是标准?
钢筋绑扎间距允许偏差
钢筋绑扎都需要满绑么?