钢筋扎丝的绑扎要求,是否都要满绑,有没有规范还是标准?

如题所述

关于钢筋绑扎要求《公路桥涵养护规范》GB13788规范说必须满绑。焊接网钢筋的力学与工艺性能应分别符合相应实际标准中相应牌号钢筋的规定。

对于公称直径不小于6mm的焊接网用冷轧带肋钢筋,冷轧带肋钢筋的最大力总伸长率应不小于2.5%,钢筋的强度屈比应不小于1.05。钢筋焊网焊点的抗剪力应不小于式样受拉钢筋规定屈服力值的0.3倍。

等级强度:

注1: 2015年的《混凝土结构设计规范》规定:纵向搭接钢筋接头面积百分率小于等于25%时,系数为1.2;25%~50%之间时,系数为1.4,大于50%时,系数为1.6。

注2: 当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;

对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;

以上内容参考:百度百科-钢筋搭接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-06

有,可见钢筋混凝土结构施工技术规范中,有关钢筋绑扎的那节。

不论是钢筋绑扎搭接的绑扎还是纵横筋交叉部位的绑扎,其目的都是给钢筋定位,绑扣最终不参与受力,只是保证混凝土浇筑过程中钢筋不会离开其应在的位置。所以国家没有硬性规定必须满绑。各地的地方标准或企业标准严格要求的可能性是有的。

虽然没有硬性规定必须满绑,但是以前施工时也做过一段时间的跳扣绑扎,效果不太理想,

因为混凝土浇筑过程中振捣手的技术或责任心原因,致使振捣棒碰到了钢筋,而非满绑的钢筋比满绑的钢筋更容易跑位,所以尽量采用满绑。注意的是,对于纵横交叉部位的绑扎要采用八字扣,不能全是顺扣,全是顺扣一样会造成钢筋跑位。

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-08-16

搭接焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。钢筋搭接焊宜采用双面焊。不能进行双面焊时,可采用单面焊。焊接前,钢筋宜预弯,以保证两钢筋的轴线在一直线上,使接头受力性能良好。

2、帮条焊接头

帮条焊接头适用于焊接直径10~40mm的HPB235、HRB335、HRB400钢筋。钢筋帮条焊宜采用双面焊,不能进行双面焊时,也可采用单面焊。

帮条宜采用与主筋同级别或同直径的钢筋制作;如帮条级别与主筋相同时,帮条直径可以比主筋直径小一个规格;如帮条直径与主筋相同时,帮条钢筋级别可比主筋低一个级别。

以上内容参考 百度百科—钢筋搭接

本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2020-03-25
不论是钢筋绑扎搭接的绑扎还是纵横筋交叉部位的绑扎,其目的都是给钢筋定位,绑扣最终不参与受力(混凝土浇筑完毕后,绑扣功能就结束了),只是保证混凝土浇筑过程中钢筋不会离开其应在的位置。所以国家没有硬性规定必须满绑。各地的地方标准或企业标准严格要求的可能性是有的。虽然没有硬性规定必须满绑,但是以前施工时也做过一段时间的跳扣绑扎,效果不太理想,因为混凝土浇筑过程中振捣手的技术或责任心原因,致使振捣棒碰到了钢筋,而非满绑的钢筋比满绑的钢筋更容易跑位,所以尽量采用满绑。注意的是,对于纵横交叉部位的绑扎要采用八字扣,不能全是顺扣,全是顺扣一样会造成钢筋跑位。本回答被网友采纳
第4个回答  2011-12-22
有规定的,具体的不同构件要求不同,比如预制桥梁就是要求主筋满扎,其他的可以花扎(跳扣扎)
相似回答