燃气管道与电力管道交叉安全距离

如题所述

埋地敷设的电缆与可燃气体及易燃液体管道平行或交叉的最小净距(m)为1米。GB50303中12.2.1第5条规定电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道的下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:

在电缆隧道和电缆沟道中,严禁有可燃气、油管路穿越。架空敷设的电缆与热力管路应保持足够的距离,控制电缆、动力电缆与热力管道平行

在密集敷设电缆的电缆夹层内,不得布置热力管道、油气管以及其他可能引起着火的管道和设备。
DLT 5210-2009 <电力建设施工质量验收及评价规程 >也有如下内容:

严禁将电缆平行辐射于管道的上方或下方.特殊情况应按下列规定执行:电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃其他及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间。

虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1米范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25米。

扩展资料:

管道特点

1)输气管道系统是个连续密闭输送系统。

2)从输送、储存到用户使用,天然气均处于带压状态。

3)由于输送的天然气比重小,静压头影响远小于液体,设计时高差小于200米时,静压头可忽略不计,线路几乎不受纵向地形限制。

4)不存在液体管道水击危害。

5)发生事故时危害性大,波及范围广。管道一旦破裂,释放能量大,撕裂长度较长,排出的天然气遇有明火,还易酿成火灾。

电力排管除具备维纶纤维水泥电缆管的优良性能外还具备以下特点:

一、电力排管载流量高、热阻系数低。

二、电力排管使用时,与电缆间的摩擦系数低,电缆穿过时更方便。

三、电力排管加长了井距,减低了工井数量,降低了工程成本 。

电力排管产品适用范围说明 :

A类适用城乡电力电缆建设、交通路桥、工业园区电缆工程地下电力排管。

B类适用人行道和绿化带等非机动车道直埋敷设,也适用于有重载车辆通过的机动车道混凝土包封敷设。

C类适用高速公路、一、二级公路和重载车辆通过路段的直埋敷设.

主要道路电力排管规划

1.排管敷设方式适用于敷设电缆条数较多,且有机动车等重载的地段。如:市区道路、穿越公路、穿越绿化地带、穿越小型建筑物等。同路径电缆单排管敷设条数一般以8~24条为宜。钢筋混凝土浇制的排管衬管禁止使用石棉管;

2.电缆排管孔径为150、175mm,孔径150mm排管适应电缆外径120mm及以下时使用,孔径175mm排管适应电缆外径145mm及以下时使用。单排管最大孔数排列有2×10孔、3×8孔2种。电缆排管孔位应优先满足220kV电缆线路的需要,同时在排管设计时,应安排通信专用孔。

3.城市地下电缆线路路径应与城市其它地下管线统一规划,变电站出口进出线的通道,应按最终规模一次实施。

参考资料:百度百科——天然气管道

参考资料:百度百科——电力排管

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-18

燃气管道与电力管道交叉安全距离分析如下:

根据《电力设施保护条例实施细则》第五条的规定:在厂矿、城镇、集镇、村庄等人口密集地区,架空电力线路保护区为导线边线在最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑物的水平安全距离之和所形成的两平行线内的区域。各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:

扩展资料

燃气管道注意事项:

根据管理办法的规定,天然气管道安装标准是要求室内安装的天然气管道阀门必须接燃气灶或堵死,但可以要求安装一个阀门的接头!按照天然气管道安装标准规定,燃气管道垂直交叉敷设时,大管应放在小管外侧;燃气管道与其他管道平行、交叉敷设时,应保持一定的间距,其间距应符合现行国家标准GB50028的规定。

在户内不可以安在地下,户内引入管有老化、泄漏等现象,时间长了需要维修更换。在城市内要求深挖3米,放置于道路两旁地下,而且只要外层管质量有保障,放海底也没问题。

天然气属于易燃易爆气体,如果发生管道断裂或管道焊缝密封不严泄露天然气,那后果不堪设想,出于安全考虑应做管沟,或将其埋入地下。根据国家天然气管道的安装设计验收规范中,Φ40以上口径主管道应离附属分支管道在5OCM。

参考资料来源:百度百科:燃气管

本回答被网友采纳
第2个回答  2010-05-10

5.1.7 明敷的电缆不宜平行敷设在热力管道的上部。电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离,除城市公共场所应按现行国家标准《城市工程管线综合规划规范》GB50289执行外,尚应符合表5.1.7的规定。

表 5.1.7 电缆与管道之间无隔板防护时的允许距离(mm)

电缆与管道之间走向 电力电缆 控制和信号电缆

热力管道 平行 1000 500

 交叉 500 250

其他管道平行 平行 150 100

来自《电力工程电缆设计规范GB_50217__2007》

第3个回答  2010-05-20
GB50054中第5.6.32条规定埋地敷设的电缆与可燃气体及易燃液体管道平行或交叉的最小净距(m)为1米。严禁将电缆平行辐射于管道的上方或下方.特殊情况应按下列规定执行:电缆与热管道(沟)、油管道(沟)、可燃其他及易燃液体管道(沟)、热力设备或其他管道(沟)之间,虽净距能满足要求,但检修管路可能伤及电缆时,在交叉点前后1米范围内,尚应采取保护措施;当交叉净距不能满足要求时,应将电缆穿入管中,其净距可减为0.25米。
第4个回答  2021-01-22

相似回答