两层厂房没有火灾显示盘

如题所述

两层厂房没有火灾显示盘,火灾显示盘指的是安装在每层的一个可以显示报警位置的一个设施(不是消防控制室,主机上的显示盘,设备淘汰的很快,以前老报警系统,模拟数字的,必需要有层显。现在新的消防报警统,比原来的更好用,更快洁,消防在验收检查时也不是太较真你有没有“层显”但其它功能必须好用。现有好多施工单位报图时就没有设计“层显”也给通过了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-12-06
火灾显示盘是层显,虽然被关掉了,但是只要消防控制室的火灾报警显示盘没有被关闭,有人值班值守,哪么只要发生火灾,控制室就会第一时间得到消息,如果火灾自动报警系统打到自动状态的情况下,所有的非消防电源都会关闭,电梯会迫降到一层,如果设有自动灭火系统的话,火势较大的情况下,在自动的状态下会自动进行灭火。当然火警层显最好不要关掉,因为上面也有地址,有助于火灾扑救人员第一时间寻找火灾发生的场所,有效进行施救。
第2个回答  2022-12-04
火灾显示盘,也称为区域显示器、楼层显示器。是一种安装在楼层或防火分区内的火灾报警显示装置。火灾显示盘可以显示相关楼层或报警区域的火警、故障、动作等信息,并发出声、光报警信号。火灾显示盘应设置在出入口等明显和便于操作的部位。当采用壁挂方式安装时,其底边距地高度宜为 1.3m~1.5m 。一般情况下,火灾显示盘仅显示本楼层或报警区域的相关信息。火灾显示盘应能在3 s内接收并显示与其连接的火灾报警控制器发出的火灾报警信号,发出火灾报警声、光信号,显示火灾发生部位;火灾报警声信号应能手动消除,当再有火灾报警信号输入时,应再次启动;火灾报警光信号应保持至火灾报警控制器复位。

二、图形显示装置

集中报警系统和控制中心报警系统应设置图形显示装置,区域报警系统可不设置图形显示装置。消防控制室图形显示装置能显示建筑总平面布局图、每个保护对象的建筑平面图、系统图以及每个保护对象及主要部位的名称和疏散路线,并能显示和查询火灾自动报警和联动控制系统及其控制的各类消防设备的名称、位置和动态信息。但图形显示装置不能对控制器进行复位、系统设定以及联动设备的启动和停止等控制操作。



当有火灾报警信号或联动控制信号输入时,图形显示装置应能显示报警部位对应的建筑位置、建筑平面图,在平面图上指示报警部位的物理位置,记录报警时间、部位等信息。

电气火灾监控器、防火门监控器、可燃气体报警控制器的报警信息和故障信息可以在图形显示装置上显示,但该类信息与火灾报警信息的显示应有区别,且应采用专用线路连接。

图形显示装置应设置在消防控制室内,安装在轻质墙上时,应采取加固措施。落地安装时,其底边宜高出地(楼)面100mm~200mm,引入线缆应留有不小于200mm的余量。

图形显示装置应在10s内显示输入的火灾报警信号和反馈信号的状态信息,100 s内显示其他输入信号的状态信息; 应采用中文标注和中文界面,界面对角线长度不应小于430 mm。
第3个回答  2022-11-27
不是必须要安装的,一般比较大的场所才需要,比如宾馆,具体要看情况,火灾显示面板由单片机设计开发,通过总线与火灾报警控制器相连,对报警控制器发送的数据进行处理和显示。

当建筑火灾后,火灾报警控制器,火灾报警控制中心报警信号和传输到火的火在显示面板上,显示面板将产生火灾探测和报警的火灾探测器和手动报警按钮显示数字或相关信息,发出声、光报警信号同时,员工通知火灾区域。

当使用报警控制器同时监控多个楼层或火灾区域时,可以在每个楼层或火灾区域设置一个火灾显示面板来代替区域报警控制器。
第4个回答  2022-11-27
对生命不负责任的表现。
相似回答