消防火灾自动报警系统调试中点数是如何计算的?

请教一个各位前辈,在定额中火灾自动报警系统调试是按点数套价的,我想详细的知道一下这个点数究竟是如何确定的,是不是指图纸上给出的所有设备数量?即所有烟感、温感、模块等?手动报警装置,声光报警器,湿式报警器这种的也算在内么?还有我想问一下,系统数量是怎么确定?就是说怎么区分是一个系统还是二个系统或者是三个四个?

消防火灾自动报警系统调试中点数是根据现场所有的感烟探测器、感温探测器、手动报警按钮、消火栓按钮和声光报警器、输入模块、输入输出模块等设备的总数量来确定。

正常的,火灾探测器、手动报警按钮、输入模块、输入输出模块、输出模块、声光警报器、火灾显示盘、消火栓按钮都算点。

点数计算常与系统数量弄混,系统数量一般是根据现场有几台火灾报警控制器,如果只有一台火灾报警控制器那就是一个系统;如果有二台以上,而且没有联网,那就可以根据控制器的数量确定系统量。

扩展资料

消防报警系统报警装置

在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。

火灾报警控制器就是其中最基本的一种,火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源;监视探测器及系统自身的工作状态;接收、转换、处理火灾探测器输出的报警信号。

进行声光报警,指示报警的具体部位及时间,同时执行相应辅助控制等诸多任务,是火灾报警系统中的核心组成部分。

参考资料

百度百科--消防报警系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-03
1,点数是根据信号线所接入的设备数量来定,正如你说包括感烟,感温探头,手报,声光等(模块不算).
2,系统数量根据系统图,一般以单位工程为单位调试.本回答被网友采纳
第2个回答  2010-05-28
一个个温感烟感都是通过编码器编码写进主机的!
第3个回答  2010-05-22
点数是总线的编址点
相似回答