推荐答案 2016-06-16
开关箱漏电型号4901,漏电动作时间0、1s,漏电动作电流30mA(实际测量在24mA左右)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AGddnGnAAnn3GGd3G55.html
相似回答
怎样填写
漏电保护器
监测
记录
答:
1.
漏电保护
装置在安装前或安装后,要做模拟动作试验,用漏电开关检测仪表漏电开关
动作电流
值;通电后交验前应通过试验按钮和插座检验器检查动作可靠性及相序。2.环境温度:填测试时所处环境温度。3.分项工程名称:按实际发生的所在分项填写。4.序号:将所有漏电开关编号按顺序填写。5.安装地点:填层、段...
漏电保护器的动作电流和动作时间
如何选择
答:
一般环境选择动作电流不超过30mA,动作时间不超过0.1s.
,这两个参数保证了人体如果触电时,不会使触电者产生病理性生理危险效应。漏电保护器的两个要点:1、 当发生人体单相触电事故时,即在漏电保护器负载侧接触一根相线(火线)时它能起到很好的保护作用。如果人体对地绝缘,此时触及一根相线一根零线时...
变频
器的塔吊漏电是
多少毫安
答:
变频器的塔吊漏电应该选择漏电动作电流为100毫安以上的
。
漏保器每级动作时间 一级保护300mA-0.3s
;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
漏电保护器检测记录
应该怎么样填写?
答:
3.漏电保护插座是指具有对漏电电流检测和判断并能切断回路的电源插座。
其额定电流一般为20A以下,漏电动作电流6~30mA
,灵敏度较高,常用于手持式电动工具和移动式电气设备的保护及家庭、学校等民用场所。漏电保护器:漏电保护器又称漏电断路器、漏电开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的...
问下工地上
塔吊的
开关箱中的
漏电保护器的动作电流
必须是30mA吗?是哪...
答:
没有具体
要求,
但要求开关箱内应一机一闸一漏电。开关箱应有末级分配电箱,开关箱内应一机一闸一
漏电,
每台用电设配应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在...
塔吊专用箱应配
多大的漏电,动作电流
配
多大,
,
塔吊是
22kw
答:
22千瓦额定
电流
约44A。漏电开关应按照负载电流的1.5倍左右选择。建议选择63A
的漏电
开关。
漏电
断路
器动作时间和动作电流是
多少
答:
漏电保护器漏电动作电流为
30ma
,漏电动作时间
小于等于0.1S,是完全可以起到保护作用的。这个参数是确保人发生触电事故后,身体不会产生病理和生理反应。漏电保护器按不同方式分类来满足使用的选型。如按动作方式可分为电压动作型和
电流动作
型;按动作机构分,有开关式和继电器式;按极数和线数分,有单极...
漏电保护器动作电流多大
合适
答:
2、额定
漏电动作时间
:是指从突然施加额定漏电
动作电流
起,到保护电路被切断为止的时间。例如30mA×0.1s的保护器,从电流值达到30mA起,到主触头分离止的时间不超过0.1s。3、额定漏电不动作电流:在规定的条件下
,漏电保护器
不
动作的
电流值
,一般
应选漏电动作电流值的二分之一。例如漏电动作电流30mA的...
...现场
漏电
开关
检测记录,
那个
动作电流和动作时间是
什么意思??_百度知...
答:
动作电流
表示漏电流为该值跳闸
,动作时间
表示跳闸由通电到断电的时间。