塔吊开关箱漏电动作电流
问下工地上
塔吊
的
开关箱
中的
漏电
保护器的
动作电流
必须是30mA吗?是哪...
答:
没有具体要求,但要求
开关箱
内应一机一闸一
漏电
。开关箱应有末级分
配电箱
,开关箱内应一机一闸一漏电,每台用电设配应有自己的开关箱,严禁用一个开关电器直接控制两台及两台以上的用电设备。动力配电箱与照明配电箱宜分别设置,如合置在同一配电箱内,动力和照明线路应分路设置,照明线路接线宜安在...
塔吊
专用箱应配多大的
漏电
,
动作电流
配多大,,塔吊是22kw
答:
22千瓦额定电流约44A
。漏电开关应按照负载电流的1.5倍左右选择。建议选择63A的漏电开关。
变频器的
塔吊漏电
是多少毫安
答:
变频器的塔吊漏电应该选择漏电动作电流为100毫安以上的
。漏保器每级动作时间 一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护
30mA
-0.1s。总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
塔吊
的
动作电流
和动作时间是多大,公司要求填
漏电
保护器检测记录_百度知 ...
答:
开关箱漏电型号4901,漏电动作时间0、1s,
漏电动作电流30mA
(实际测量在24mA左右)
6516型
塔吊
用
漏电动作电流
30MA的漏电保护器小吗?我这磁场太强,塔吊上的...
答:
按照建设工程施工现场临时用电规范,
开关箱就必须用漏电动作电流30mA
,动作时间0.1S的漏电保护器,至于你说的:外磁场太强,塔吊上的钢丝绳都带电还特别的热,那可能是塔吊的附近有高压输电线,而且这台的塔吊的接地装置没有安装,或没有安装完好,接地电阻很大,导致整个塔吊产生感应电流,和塔吊的供电...
80
塔吊
用100a
漏电
断路器选择多少豪安
动作电流
答:
第一级配电漏电断路器漏电动作时间一般不大于0.3s,漏电电流不大于100mA;第二级配电漏电断路器漏电动作时间一般不大于0.2s,漏电电流不大于50mA;第三级,也就是由此配电箱(一般称为塔吊专用开关箱)开关接出直接进入塔吊电控箱的那个漏电断路器,漏电动作时间不大于0.1s,漏电动作电流不
大于30mA
。
塔吊漏电
保护器用多少mA的
答:
一、
塔吊
有40的,还有60的。40的选用100A的就行了。60的选用150A的。二、漏电保护器的简单介绍:漏电保护器,简称
漏电开关
,又叫漏电断路器,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电保护,具有过载和短路保护功能,可用来保护线路或
电动
机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不...
塔吊
漏保
漏电动作电流
过高
答:
如果漏电流过大,漏保会不断地跳闸,导致电流过高。2、电器元器件老化:
塔吊
使用时间过长,电器元器件会老化,导致电流过高。3、电器元器件故障:塔吊电器元器件出现故障,如电容器损坏、电阻器失效等,都导致电流过高。4、供电电压不稳定:如果塔吊所在地区的电网电压不稳定,也导致塔吊漏保
漏电动作电流
过高...
40
塔吊
100A的
漏电开关
起勾的时候为什么要跳闸
答:
1、40
塔吊
额定
电流
在70A左右,启动瞬间电流在500A左右;2、100A漏保的瞬动值约1000A;3、起勾时电机处于重载启动,电流还会更大,4、根据规范要求,开关的瞬动值要大于电机启动值的2.5倍,500*2.5=1250A,显然,空开最小应该选用125A的开关;5、可以选用较大漏电保护值的
漏电开关
;6、综上所述...
长沙中联5610
塔吊开关箱漏电
保护器能送上电左右摆大臂时开关箱漏电
30mA
...
答:
塔吊
属于大型设备,有一定的对地泄露电流,左右摆臂时电压、电流有突变,按照常规的30ma选择,往往容易跳闸。频繁跳闸的隐患较大,建议选择
动作电流
较大点的漏保。