当框剪的悬挑的下部钢筋和墙体连通没有

当框剪的悬挑的下部钢筋和墙体连通没有

回答您的问题,首先我俩要统一,按11G101系列图集,也就是说按《混凝土结构设计规范》GB50010—2010来理解。
条形基础悬挑梁端部上部钢筋与下部钢筋必须进行锚固嘛?如果必须锚固,锚固长度怎么算?锚固长度为多少?
答:必须锚固,锚固长度怎么算?锚固长度为多少?见11G101—3,基础梁JL端部与外伸部位钢筋构造 基础梁侧面构造纵筋和拉筋 第73页
注:1.端部等(变)截面外伸构造中,当Ln\\'+hc≤La时,基础梁下部钢筋应伸止.端部后弯折,且从柱内边算起水平段长度≥Lab,弯折段长度15d。

条形基础中,基础柱应连接在梁内侧还是外侧
答:基础柱应连接在梁内侧。见11G101—3,基础梁JL与柱结合部侧腋构造 第75页
注:1.除基础梁比柱宽且完全形成梁包柱的情况外,所有基础梁与柱结合部位均按本图加侧腋。