SPR-JF-Ⅰ型开关柜局部放电在线监测系统是一套用于探测、分析和连续监测高压开关柜局部放电信号的在线监测装置,适用于各型号10KV及35KV开关柜。系统由系统主机及局放探测传感器组成,系统主机用于处理由局放探测传感器获取的局放信号,并对局放信号进行筛选,完成局放信号的数值记录、分析判断、报警等功能。

 

二、技术参数




工作电源电压    
110~264VAC、155~370VDC    



额定功率    
≤3W    



工作环境温度    
-20℃-60℃    



测量频率范围    
2.6GHz~5GHz    



测量灵敏度    
-60dBm    



测量响应时间    
<10S    



测量范围    
-60dBm~0dBm    



报警门限设定    
-40dBm~0dBm(调整间隔1dBm)    



报警门限默认值    
-20 dBm    



外形尺寸    
115*72*60mm    



安装位置    
开关柜线缆室    



安装方式    
支架安装    



通讯接口    
RS485    



三、产品结构


结构示意图

系统示意图


三、产品特点

1、连续采样提取有效局放信号,过程不间断。
2、可查询比对历史数据,自动识别放电强度及危害。可使用手机APP读取局放数据。
3、局放传感器宽低噪声、高灵敏度、大动态范围、数字化。
4、体积小重量轻,安装时不影响现有设备,安装方便。
5、传感器安装于开关柜内部,其内部电磁信号易于接收,外部干扰几乎被屏蔽,灵敏度高。

五、产品优势

1、为开关柜提供不间断的实时状况监测;
2、预诊断告警,防止故障性灾难的发生,降低或避免损失;
3、设备和系统使用寿命增加,可用率提高;
4、降低维护成本,降低故障率,减少设备停运时间。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-05-16
局部放电试验前,变压器应放气并静置24小时以上。当高压置于5点时,从低压侧施加电压,变压器套管CT全部对地短路,套管端子板全部接地。试验按每个阶段加压;高、中压侧中性点接地:高、中压侧套管头有屏蔽:用电抗器补偿变压器容性电流(过补偿方式约0.5-1A):试验前对局部放电检测仪加压,高压侧加压至50kV左右,低压侧用100kV分压器校准试验电压。干扰抑制,
(1) 局部放电检测器在电路通电之前测试是否存在干扰。主要来源是测试电路以外的电路中的开关操作、附近的高压电场、电机整流和无线电传输。
(2) 局部放电检测仪测试电路通电后产生的干扰,而不是来自测试对象的内部干扰。这种干扰通常随着电压的增加而增加。干扰包括测试变压器本身的局部放电、高压线的电晕或接触不良放电、低压电源侧的局部放电、通过测试耦合到测量电路造成的干扰变压器或其他连接线。
根据干扰的性质和来源,可以使用以下方法来抑制干扰。
(1) 对于电源干扰,可在高压试验变压器原边设置低通滤波器,在试验变压器高压端可设置高压低通滤波器,测试电源和仪表电源可设置屏蔽隔离变压器。
(2) 抑制高压端电晕放电的措施是选择合适的非电晕球作为高压连接。
(3) 抑制测试电路接地系统干扰的唯一措施是在整个测试电路中选择一个接地点。有些仪器具有抑制干扰的功能。这时可以采用平衡路由法和时间窗法来抑制干扰。本回答被网友采纳
第2个回答  2020-04-03

除了超声波局放仪,还可以看看声学成像仪。

高压电气设备发生局部放时,会产超声波能量这些通过空传递至学成像仪的感器阵列在显示屏上以可见光图像为底、超声波能量按照调色板颜显示的画面,从上即快速对局部放电位进行排查并将电的问题点。

设备型号Fluke ii900

第3个回答  2019-12-25
检测绝缘强度也就是物体表面。
第4个回答  2022-10-27

局部放电检测仪怎么检测局部放电?

在进行局部放电试验之前,应给变压器放气,并让其静置24小时以上。当高压置于5点时,从低压侧施加电压,所有变压器套管CT对地短路,所有套管端子板接地。在测试的每个阶段加压;高中压侧中性点接地:高中压侧套管头屏蔽;变压器的容性电流由电抗器补偿(过补偿方式约为0.5-1A);局部放电检测仪在试验前加压,高压侧加压到50kV左右,低压侧用100kV分压器校准。抑制干扰,

(1)局部放电检测器在电路通电前测试是否有干扰。主要来源是测试电路以外的电路中的开关操作、附近的高压电场、电机整流和无线电发射。

(2)局部放电检测仪测试的是电路通电后产生的干扰,而不是来自测试对象的内部干扰。这种干扰通常随着电压的增加而增加。包括干扰变压器本身的局部放电,高压线路的电晕或接触不良放电,低压电源侧的局部放电,干扰变压器或其他通过测试耦合到测量电路引起的连接线。

根据干扰的性质和来源,可以采用以下方法来抑制干扰。

(1)对于电源干扰,可在高压试验变压器的一次侧设置低通滤波器,在试验变压器的高压侧设置高压低通滤波器,在试验电源和仪表电源上设置屏蔽隔离变压器。

(2)抑制高压端电晕放电的措施是选择合适的非电晕球作为高压接头。

(3)抑制试验回路接地系统干扰的唯一措施是在整个试验回路中选择一个接地点。有些仪器具有抑制干扰的功能。这时可以用平衡路由法和时间窗法来抑制干扰。