为什么电表在没有接错线的情况下电表倒转.它的故障和维修

如题所述

有功电能表倒转,既有故障性的,也有非故障性的,应注意区分。1.电能表在电焊机功率因数等于0.5时,UB与IBA的相位差为90°,表停转;在功率因数小于0.5时,相位差大于 90°,表倒转;在功率因数大于0.5时,表正转。 上述情况,不是由于电能表本身有误及接线错误,而是由于电焊机空载或轻载时,功率团数低于0.5而造成的,属非故障性倒转。因其毕竞是消耗电能的,所以电能表计数总和是正的,计量方法应为几块表的代数和。2 电动机做为制动设备时,因其外加机械能使得电动机转速超过同步转速时,电动机成为发电机,使得有功表倒转,累计数可能成为负数。 当起重用电动机向下放较重的物体时,实际已作为制动设备使用。若电动机转速超过同步转速时。也会发生电能表倒转现象。但其提升重物时也耗用了电能,所以累加数还是正值。 3 使用三只单相表代替三相表时,由于设备阻抗不平衡,导致三相电流不平衡,其中一相亦会产生倒转现象。 当电动机轻载时,由于功率因数很低,加上三相阻抗不平衡,也会导致其中一相倒转、虽然电动机负载增大,功率因数上升,但当电机电源开关接触不良,相当于串接入一个较大的电阻,致使三相电流不平衡,也会使其中一相倒转。 此种情况,总电量应为三只表计量值的代数和,除倒走表误差增大外,计量还是正确的。 4 两台并列运行的变压器,并用计里接线时,由于环流影响,也会产生电能表倒转现象。 5 有的用户自备有发电机,线路停电时,启用自备发电机,由于没有采取防止反送电措施,且有功电能表本身不止逆,造成向电网反送电,出现电能表倒转现象。 6 储能设备将其它形式的能量(如机械能)转化为电能,使电动机处在发电机状态,也会发生电能表倒转现象。 以上几种情况,均属非故障性倒走.虽然由于倒走表产生一定的附加误差,但总的计量和还是正确的。应以此为计量收费的依据,而不应将某只倒走表的负数做为正数去向用户结算收费。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-01-14
电表倒转只可能发生在老式机械表中,在接线正确的情况下倒走,是因为用电负荷是容性的,就会出现这种情况。