为什么电表倒走?????
为什么电表倒走,是带互感的,接线绝对没错,主进线也都是从3个互感器p1进的,为什么,为什么,为什么???
举报该问题
推荐答案 2012-09-13
那你有没有看清楚进电表的电压线和电流线是否按照一定的顺序,正确的接线方式只有2种。自己对照一下A相电压,A相电流1、2。B相电压,B相电流1、2。C相电压,C相电流1、2。是要对相序的,出现倒转就是接线不对。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/nd3nA1AGA.html
其他回答
第1个回答 2012-09-13
如果是无功电表倒转就说明补偿过度了。
第2个回答 2012-09-13
电表没有问题的话,就是接线的问题了!
第3个回答 2012-09-13
电线接错了
另外就是电表老化了
新的不会这样
相似回答
为什么电表
总是反着转?
答:
有几种情况可造成电度表反转:
1、火线进出端接反,即进线接到3端,出线接到1端;2、电度表过载导致电流线圈局部短路
;3、进表线火零线反接,而表后零线直接接地(这种情况必须是地线电位高于零线)。传统电度表计数器是双向,即电度表反转时读数随用电量增加而减少;新型电度表采用单向计数,即不管电...
电表
读数
倒走
接线对的
答:
电表的读数倒走,对于电度表来说,
一般是接线接反了
,比如电压线的火线、零线反了,或者电流线的进线、出线接反了。也有特殊的情况,是在接线正确时,电表反走,那就是:
用户的设备,向电网反向送电
。比如电动机因种种原因,变成发电机了,就会出现电表反转。
电表倒走
是怎么回事,但是字是照常走的,急问!!!
答:
电表倒走一般是因为电压和电流的相序反了,相序反了,功率为负,反以倒着走
,但是KWH没有正负,正负功率都会计入电量,所以照常计数(即字会照常走)。
电表倒走什么
原因
答:
我是从事电力工作的,原因有以下:1,如果是单项
电度表
(计量220V电压表)二次出线端(即常说的负荷侧)误接入一次进线端(电源侧);亦有可能火线与零线换位。就是说单相电度表接线盒标示的1.2.3.4,而1。接火线,2接零线。3是火线出口,4是零线出口。2,三相四线制三元件电度表(计量380V...
电表
上个月还正常走这个月忽然倒着走这个电费怎么算呀
答:
如果不是人为的,可综合前个月的用电量来作为当月的用电量。如果是人为的,并被查获,可能要罚款。
为什么电表
在没有接错线的情况下电表倒转.它的故障和维修
答:
此种情况,总电量应为三只表计量值的代数和,除
倒走
表误差增大外,计量还是正确的。 4 两台并列运行的变压器,并用计里接线时,由于环流影响,也会产生
电能表
倒转现象。 5 有的用户自备有发电机,线路停电时,启用自备发电机,由于没有采取防止反送电措施,且有功电能表本身不止逆,...
三相四线
电表
正转
为何
数字
倒走
答:
从理论来说,可能有三种情况:1)应该是你把进出线接反了;2)要不就是
电表
坏了,因为对于现在智能电表内部都是有止逆齿轮的;3)对于原来那种机械式的电表,由于内部没有止逆齿轮,也可能由于转动机械损坏而反转。
电表为什么倒走?
答:
旧式
电表
,进出火线接反了,电表会反转。
我想问下 移动配电箱,三相四线电表停电后,
电表为什么
会倒转?
答:
你有大的容性负载或感性负载,才会产生逆向送电现象。原因:机械式家用
电表
的工作原理是 电压线圈和电流线圈在铝盘上产生的涡流的相互作用使铝盘转动。当电流线圈中无电流时,铝盘本应不动。但电压线圈不会完全对称,故而也会有微小的驱动力,使得铝盘有微动,这有个专门名词,叫“潜动”。“潜动”...
大家正在搜
什么东西能让水表电表不走或者倒走
为什么电表度数会倒着走
电表为什么会倒走
智能电表怎么会有倒走的
单相电子电表可以倒着走吗
电表怎么倒退着走
请问怎样才能让电表不走或者倒走
三相电表怎么倒走读数
220v电表怎么接线倒走
相关问题
电表倒走什么原因
电表为什么倒走
电表为什么倒走有办法解决吗
老式三相电表倒走是怎么回事?
电表倒走是咋回事
电表倒走是怎么回事
如何让电表数倒走?
电力问题《电能表倒走》