有粘结预应力钢绞线张拉时,当实际伸长量与设计伸长量偏差超出规定值时,应进行(  )后重新张拉。

A.持荷
B.放张
C.超张
D.锚固

【答案】:B
本题考点为后张有粘结预应力施工知识,且实践性较强,难度较大。预应力张拉通常采用双控(应力和伸长值)标准。有时张拉应力达到控制值,但预应力钢绞线实际伸长量与设计伸长量偏差值超出规范允许偏差(6%)值;这类问题在连续箱粱的预应力钢绞线长度超过100m时常会出现。施工通常采用补救措施为:对钢绞线放张,重新张拉。

教材中可供参考的内容有:

放张预应力筋时混凝土强度必须符合设计要求,设计未要求时,不得低于强度设计值的75%。放张顺序应符合设计要求,设计未要求时,应分阶段、对称、交错地放张。放张前,应将限制位移的模板拆除。这是先张预应力预制件的放张作业规定。

工程实践中,后张预应力连续梁张拉锚固后进行放张可参考以上规定,按照张拉的逆顺序进行放张作业;且应经过单根钢绞线张拉控制值计算和试验验证后,使用前卡式千斤顶进行逐根放张。然后依据设计要求和规范规定重新进行张拉直至符合要求。

四个选项中只有B“放张”是正确项。