多了还是少了?少了的话看孔道的摩擦是不是很大,这跟工具锚还有夹片的质量有关,还有就是钢绞线的弹性模拟量是不是把理论伸长量算的有点过长,因为钢绞线的弹性模拟量越小算出的理论伸长量就越大,反之则越小。还有就是你们那个限位板槽深是否过大,这影响到它的回缩值。因为一般计算钢绞线的回缩值为6.两端加起来为十二,如果限位板槽深过大这样回缩值就不只是6,可能会更大。这也会有无差。还有就是钢绞线的长度不可能就是十六米整,要重新量。重新计算。还有你们采集数据的比例是多少?你们用多大的顶拉几束的钢绞线?10 20 100,一般都是这样,不过你们如果用的千斤顶比较大,而拉的钢绞线只有四束或者三束,这样的话初应力采集的数据应该会很小,不过你该看看数据显示1,初应力的伸长量二倍应该略小于第二段的伸长量采集15 30 100,比较好。不过因素很多……他们有允许误差范围,正负百分之六以内……你们用的是智能张拉吧?还有就是你们一定要确保工具锚,夹片,千斤顶工作锚夹片是连接紧密的,不然这样也会有误差,因素很多,不在现场真的很难去说,希望对你有帮助吧!