防烟楼梯间及其合用前室可以都采用自然排烟吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-11-12
可以的,100米以下的住宅或者非一类高层公共建筑都推荐使用自然排烟方式。楼梯间可开启面积每五层不小于2平米,合用前室可开启面积每层不小于3平米。
新防火规范因为配套《防排烟》规范没出,没明确规定。但是05版《高规》8.2.1除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外 ,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。
8.2.2规定了开窗面积。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AdGWK3n4331nd155Kn4.html
其他回答
第1个回答 2017-11-11
这个最好用消防防排烟风机控制设备哦
相似回答
符合下列哪种条件的场所可
采用自然排烟
?( )
答:
C项,建筑高度60m的普通办公楼为超过50m的一类公建,
防烟楼梯间、合用前室不能自然排烟
。D项,建筑高度80m的普通住宅楼且每五层内的可开启外窗总面积大于2㎡,为不超过100m的居建且满足自然排烟条件。
...对于自然排烟的设计,哪些场所是
可以采用自然排烟
的?各有什么要求...
答:
详见《建筑设计防火规范》GB50016-2006第90页及《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 2005年版第36页。
防烟楼梯间前室
、消防电梯
前室排烟
有何要求?
答:
排烟有机械排烟和自然排烟两种方式,当防烟楼梯间前室、消防电梯前室采用外窗自然排烟时
,其可开窗面积应按下列要求设置:①防烟楼梯间前室、消防电梯间前室不应小于2平方米;②当两者适用前室时,不应小于3平方米。当防烟楼梯间、前室采用机械加压送风防烟时,防烟楼梯间应保持不小于50Pa的风压,前室...
规范:
采用自然排烟
的
楼梯间
与不具备自然排烟条件的前室或
合用前室
,防...
答:
不可以。之所以不设在
可以自然排烟
的
楼梯间
里,是因为有开窗,则正压送风井送出来的风会从窗户跑掉,而不会向
前室
吹。
下列关于
自然排烟
的说法,错误的是()。
答:
建筑面积小于1000M2的地下一层汽车库和修车库外,均应设置排烟系统;B正确,不设排烟设施的部位(包括地下室)可不划分防烟分区;C错误;D正确,建筑高度小于等于50M的公共建筑、工业建筑,建筑高度小于等于100M的住宅建筑,
可以采用
自动通风方式的防烟系统。C,
防烟楼梯间及其前室
只能防烟,不
能排烟
...
下列建筑中,其
防烟楼梯间可以
设
自然
通风方式的防烟系统的是...
答:
建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其
防烟楼梯间
、独立前室、共用前室、
合用前室
(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应
采用自然
通风系统(故ABE正确,CD错误);当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。
高层建筑
自然排烟
方式有哪些
答:
机械防烟是采取机械加压送风方式,以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。
防烟楼梯间及其
前室、消防电梯前室和两者
合用前室
,应设置机械防烟设施。若防烟楼梯间前室或合用前室有散开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗,
能自然排烟
时,该楼梯间可不设防烟设施。避难层...
地下
楼梯间
和
前室
的
防烟
问题?
答:
《建筑
防烟排烟
系统技术标准》GB51251-2017第3.2.2条规定:前室
采用自然
通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0m2,共用前室、
合用前室
不应小于3..0m2。在公共建筑中,前室的面积不小于6.0m2,合用前室的面积不小于10.0m2,可以看出前室的开窗面积比例大约在25%以上...
高层民用设计防火规范第八章
答:
一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施:长度超过20m的内走道;面积超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间;高层建筑的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。防烟要求下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:不具备
自然排烟
条件的
防烟楼梯间
、消防电梯
间前室
或
合用前室
...
大家正在搜
消防管道防烟楼梯间防烟前室
防烟楼梯间及前室的门应为
防烟楼梯间前室的作用
合用前室自然排烟面积
防烟楼梯间前室风井
公共建筑防烟楼梯间的前室面积
防烟楼梯间前室开窗面积
防烟楼梯间前室送风
前室可以利用起来吗
相关问题
合用前室 每一层都需要自然排风吗
在做暖通设计时,对于自然排烟的设计,哪些场所是可以采用自然排...
防烟楼梯间前室、消防电梯前室排烟有何要求?
防烟楼梯间及其前室、合用前室自然排烟可开启外窗面积如何界定?