为吸引线圈断电时,电磁吸力消失。
其为利用电磁力与弹簧弹力相配合,实现触头的接通和分断的。交流接触器有两种工作状态: 失电状态和得电状态。
当吸引线圈通电后,使静铁芯产生电磁吸力,衔铁被吸合,与衔铁相连的连杆带动触头动作,使常闭触头断接触器处于得电状态;当吸引线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在复开,使常开触头闭合,位弹簧作用下释放,所有触头随之复位,接触器处于失电状态。
扩展资料:
交流接触器使用的相关要求规定:
1、传统接触器开断电路时,触头之间产生的电弧较为强烈,燃弧时间也比较长,以便充分释放电路中剩余的能量。
2、电弧的燃烧产生高温和强光,对触头表面有严重的烧蚀作用,触头材料在多次开断之后逐渐流失,触头电磨损严重时,导致直流接触器报废,不能开断电路。
3、由反并联晶闸管和控制模块单元共同组成的无触点开关并联在传统直流接触器触头上。这种无触点的电力电子开关分断电路时不产生电弧,这就避免了传统接触器中电弧对触头材料的电磨损,也就大大增加了触头的使用寿命和可靠性。
参考资料来源:百度百科-交流接触器
本回答被网友采纳1、接触器线圈没有通电。
2、接触器线圈是坏的。
3、控制接触器线圈的,输出继电器是坏了。
4、推动放大三极管或则可控硅是否好坏。
5、芯片输出管脚电平没有信号。
扩展资料:
接触器介绍:
接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电场合。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。
接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁芯产生电磁吸力吸引动铁芯,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。
参考资料来源:百度百科-接触器
本回答被网友采纳第一、接触器线圈没有通电。
第二、接触器线圈是坏的。
第三、控制接触器线圈的,输出继电器是坏了。
第四、推动放大三极管或则可控硅是否好坏。
第五、芯片输出管脚电平没有信号。
第六、芯片给定触发信号没有输入。
第七、芯片时钟工作没有起震。
第八、还可能有外围的情况,线路故障等。
拓展资料:
说明
交流接触器最常见的故障之一是按下合闸按钮后,接触器不动作。此时若细听其线圈根本没有声响(查用一段绝缘管,一端抵在线圈外面,一端贴在耳朵上测听),则说明线圈没通电(口诀“通电细听无声音,线包无电不用疑”)。
此时可用电压表测量线圈两端,如有电压并且达到额定值左右,说明线圈内部已断线(包括外引线部分),若无电压,说明外电路有断路故障,应顺着线路逐级进行查找,重点放在熔断器、按钮和各连接点处(口诀“线包两端测电压,无压在外有压里”,其中的“压”指电压,“外”和“里”指线包外部电路和内部电路)。
可以使用验电笔进行查找。应注意的是:380V[两条相线(火线)连接线圈]和220V(一条相线和一条零线分别连接线圈的一个出线端)检测的现象与故障的关系将有所不同(口诀“三八、二二不同理”,这里和以下的“三八”和“二二”分别代表380V和220V)。
对于380V电源的,如线圈两端验电笔都亮,则停电并拆下一端连线后,再通电进行检查,若此时还是两端都亮,则说明故障发生在外电路刚被拆下的那条线路中;若两端都不亮了,则说明故障发生在外电路没被拆下的那条线路中;若一亮一灭,则是线圈内部断路
参考资料:
_百度百科词条 接触器网页链接
本回答被网友采纳