交流接触器不吸合是怎么回事

我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中),求师傅指点

交流接触器不吸合是线圈没有通电。
【解决方案】
1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1,A2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的;
2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;
3、还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。
测试电磁线圈两端有无额定电压,若无电压,说明控制回路发生故障,应根据电路进行检查处理;若有电压,但低于线圈额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,此时应更换线圈或改接电路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-09-19
测试电磁线圈两端有无额定电压,若无电压,说明控制回路发生故障,应根据电路进行检查处理;若有电压,但低于线圈额定电压,则是电磁线圈通电后产生的电磁力不足以克服弹簧的反作用力,此时应更换线圈或改接电路;
2.检查交流接触器运动部分的的动作机构和动触头是否卡阻。如果卡阻,可修整动作机构,整正灭弧罩,调整触头与灭弧罩的位置,消除二者的摩擦现象。
3.检查转轴是否生锈或歪斜。如果出现生锈或歪斜现象,应拆开转轴进行清洗,使转轴转动灵活。
如果接触器或吸合后又断开,可能是接触器自锁回路中的辅助触头未接或接触不良,使电路自锁环节失去作用。此时可整修动合辅助触头,使之接触良好。
第一 接触器内部有异物
第二 接触器电压搞错 例如你的电压是220v 但接触器工作电压是380v
第三 接触器线圈烧坏 接触器吸合的原理是通电线圈电产生磁力 当线圈烧毁不能产生吸力
所以衔铁无法吸合
第四 可能是线路问题 线路断路 当接触器线圈电压锻炼时也无法工作;你可以看看热继电器是否正常
第2个回答  推荐于2018-04-18
1、接触器线圈断路,
2、检查电源电压是否达到额定电压的85%以上,这是接触器线圈吸和电压的最低要求。
3、检查接触器线圈适用电压等级是否与电源相应,看电压是220V还是380V.
4、检查电源是交流还是直流。
6、检查电源开关是否接通,启动回路是否断路。本回答被网友采纳
第3个回答  推荐于2018-03-22
1.接触器一般应当还有一个启动开关或按钮,是否已操作了?
2.接触器线圈可以用万用表测量其电阻,一般交流接触器直流电阻很小,但是不应为0,如果太大,甚至到无穷大,就是线圈烧了;
3.其过载保护是否动作了?有的保护需要人工手动复位。
4.是否有类似缺相等现象,致使保护动作?
5.三台空压机并联工作,应当是用压力开关启动的,压力开关来线是否检查了?可以认为短路一下(相当于接点闭合)试一下。本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2019-08-19
接触器不吸合的原因,线圈没有通电,你可以在开机状态下用万用表量下他的a1
,a2端子是否有电,如有电就是线圈有问题了,一般需要换新的,如果没电那就是你的电路其它地方有问题了;还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题
下面的火线和零线没有回路不会有电