钢筋锚固超过梁高

按03图集,钢筋弯锚长度是15D,在实际施工中一框架梁截面为500*600,上部钢筋为2根25+2根20,下部钢筋为4根25,如果用15D来计算的话,25的钢筋锚固长度为375+375=750,这个长度已经超过梁高。在实际工地上,钢筋工是把钢筋的锚固长度减少下料的,想请教一下,这样做符合规定吗?如果不符合规定,应该怎么做?

看来你没有抽过钢筋更没有亲自给钢筋工下过料。
不存在你说的问题,首先,不是叠加问题,各计算各的锚固长度,上下纵筋的锚固长度不是叠加关系;其次,即便是在框支梁(KZL)或者转换层中的1m以上的深梁,其单筋锚固长度也超过梁高的情况下,应向下锚如框架柱(KZ)中,你要问梁下部纵筋也向下锚入框架柱中吗?答案:肯定!在国外,甚至要求梁的所有纵筋锚固方向均为向下,在我国有一种施工顺序是先浇筑框架柱,并以其作为部分支撑点,然后浇注框架梁板,因此对于底部钢筋的锚固方向并没有严格要求,并且101图集中的图示都是下部纵筋向上锚固(框支梁除外),所以,这不是问题,决不能因为这种想法而去擅自减少钢筋锚固长度!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-12
上部和下部弯锚钢筋错开放置就可以了,这样就不会超过梁高了。
第2个回答  2010-08-12
你说的这种情况是上部筋向下锚 下部筋向上锚
解决方法有两种
1、上部筋向下锚 下部筋向下锚
2、按图籍上方法解决 上部筋向下锚 下部筋向上锚 但是下部筋的弯钩要与上部筋的弯钩错开钢筋净间距25
基本情况是这样的 在支座沿梁的长度方向做一个剖面图 结果 就是
保护层+柱外纵筋+25+上部筋第一排筋+25+上部筋第二排筋(+25+上部筋第三排筋)+25+下部筋第一排筋+25+下部筋第二排筋
3、上部筋第一排锚固弯钩可以与柱纵筋以不小于45度斜交 成零距离点接触 垂直的不行就来斜的 还可以因增加平直段的长度 避免平直段无法满足0.4laE
第3个回答  2015-10-24
  钢筋的锚固长度 为此构件中的纵筋伸入彼构件内的长度,以彼构件的完整边线起算。 如:梁伸入柱中;柱伸入梁中;次梁伸入主梁中;柱伸入基础中;墙或板伸入梁中;等等。 锚固长度是图集中的固定值。
  锚固长度在101-1.3.4图集中总分两种:非抗震与抗震,内容是不同的。 选择锚固长度的前提条件是混凝土强度等级与抗震等级,然后参照钢筋种类决定。 在任何情况下,锚固长度不得小于250mm。 非框架梁下部纵筋的锚固长度为12d;非框架梁包括:简支梁;连系梁;楼梯梁;过梁;雨蓬阳台梁;但不包括圈梁悬挑梁和基础梁, 圈梁悬挑梁和基础梁另有规定。
  当边柱内侧柱筋顶部和中柱筋顶部的直锚长度小于锚固长度时,可向内或向外侧弯12d直角钩。
  当柱墙插筋的竖直锚固长度小于规定值时,需按照101-3图集32页右下角的表或45页右上角的表加弯直角钩。 框架梁上下纵筋及抗扭腰筋和非框架梁上部纵筋的锚固长度为0.4laE 加15d直角钩。
  纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度
  纵向受拉钢筋的绑扎搭接长度是以锚固长度为先决条件,再根据纵向钢筋搭接接头的面积百分率给出3个修正系数来计算。 在任何情况下搭接长度不得小于300mm。本回答被网友采纳
相似回答