屋面框架梁采用梁包柱,按图集应锚下1.7LAE,但施工单位解释:框架梁高超过一米了,可按15d锚固,请教高手

如题所述

按题是根据:03G101-1图集第56页提出的。我们先举个例子:假设混凝土强度C20,钢筋HRB335,d=25,一、二级抗震等级。按03G101-1图集第34页表取为44d则44×25=1100,(1100= laE)。1.7laE=1.7×1100=1870。即从梁面下伸要大于等于1870㎜。根据施工单位说法:梁高大于1米,只要再加15d即15×25=375㎜,就满足要求了,现梁高当它为1100㎜则1100+375=1475㎜。1475㎜<1870㎜。故说法错误。正准说要根据凝土强度等级、钢筋种类与直径粗细、抗震等级等计算来确确实。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-10-11
是边柱或角柱吧!自梁底算起应满足1.7lae
如果1M的梁高已满足1.7iae要求,弯头按15d可以
第2个回答  2011-10-11
框架梁高超过一米了,可按15d锚固,
03G101中未注明,一米含一米以上的WKL梁柱节点按15D施工。
图集中梁柱节点做法,与梁高无直接关连的地方。
第3个回答  2021-04-25
您好,我正在帮您查询相关的信息,马上回复您。追问

当hc-bhc(保护层)≧0.4lae且<lae时,该弯锚,用hc-bhc(保护层)+15d;当hc-bhc(保护层)>lae时用lae(直锚)。当hc-bhc(保护层)<0.4lae时应采用机械锚固或改代用小直径钢筋或别的方法。