烟囱的工作原理及烟口和排烟位置之间的关系

酒店厨房的排气扇为2米高,由于在居民区烟囱不能向上排出
而改用向下排放排烟口为0米。但是排烟效果很差,咽气无法完全
排出,若在0米排烟口加一个2米高的烟囱是不是相当于在排烟口
加一个两米的烟囱???比如一个U型排烟管道
谢谢用科学的方法给予解释!!

烟囱排烟的原理是:从底部到顶部具有通畅的流通空间的建筑物、构筑物(如水塔)中,空气(包括烟气)靠密度差的作用,沿着通道很快进行扩散或排出建筑物的现象,即为烟囱效应。

也就是说烟气一定要从下往上排,尤其是热烟气 本身就有上浮的性质,你目前的烟囱出口往下 当然排放不畅。在烟囱效应的作用下,室内有组织的自然通风、排烟排气得以实现。

室内外温差形成的热压及室外 风压共同作用的结果,通常以前者为主,而热压值与室内外温差产生的空气密度差及进排风口的高度差成正比。这说明,室内温度越是高于室外温度,建筑物越高,烟囱效应也越明显,同时也说明,民用建筑的烟囱效应一般只是发生在冬季。

扩展资料:

当它与木材一起作为燃料使用时,它们在结构的壁上形成杂酚油沉积物。这种物质的沉积物会干扰气流,更重要的是,它们是可燃的,如果烟囱中的沉积物点燃,会引起危险的烟囱火灾。

燃烧天然气的加热器大大减少了由于天然气燃烧造成的杂酚浓度比传统固体燃料更清洁和更有效。虽然在大多数情况下,不需要每年清理烟囱,但这并不意味着烟囱的其他部分不会失修。

对于建筑高度超过50米的一类公共建筑和建筑高度超过100米的居住建筑,按《高规》要求,宜设置机械加压送风系统,有的工程在上述部位同时又采用了自然排烟,导致火灾情况下,机械加压送风系统与自然排烟窗同时开启时,防烟楼梯间难以形成正压,达不到防烟效果。

参考资料来源:百度百科--烟囱

参考资料来源:百度百科--防排烟系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-24
烟囱的工作原理:
烟囱的作用在于使其根部产生足够吸力,克服焦炉加热系统阻力(包括分烟道阻力)和下降气流段热浮力,从而使炉内废气排出,空气吸入。炉内上升气流热浮力则有助于气体流动和废气排出。烟囱根部吸力靠烟囱内热废气的浮力产生,其值由烟囱高度和热废气与大气的密度差决定。烟囱的工艺设计主要是根据加热系统的阻力和浮力值确定根部需要的吸力值,并据此计算烟囱高度和直径。

烟囱的主要作用:
是拔火拔烟,排走烟气,改善燃烧条件。高层建筑内部一般设置数量不等的楼梯间、排风道、送风道、排烟道、电梯井及管道井等竖向井道,当室内温度高于室外温度时,室内热空气因密度小,便沿着这些垂直通道自然上升,透过门窗缝隙及各种孔洞从高层部分渗出,室外冷空气因密度大,由低层渗入补充,这就形成烟囱效应。烟囱效应是室内外温差形成的热压及室外 风压共同作用的结果,通常以前者为主,而热压值与室内外温差产生的空气密度差及进排风口的高度差成正比。这说明,室内温度越是高于室外温度,建筑物越高,烟囱效应也越明显,同时也说明,民用建筑的烟囱效应一般只是发生在冬季。就一栋建筑物而言,理论上视建筑物的一半高度位置为中和面,认为中和面以下房问从室外渗入空气,中和面以上房间从室内渗出空气。   
在烟囱效应的作用下,室内有组织的自然通风、排烟排气得以实现,但其负面影响也是多方面的:首先,风沙通过低层部分各种孔洞、缝隙吹入室内,消耗热量并污染室内;其次,风通过电梯井由底层厅门人口被抽到顶层的过程中,导致梯门不能正常关闭;第三,当发生火灾时,随着室内空气温度的急剧升高,体积迅速增大,烟囱效应更加明显,此时,各种竖井成为拔火拔烟的垂直通道,是火灾垂直蔓延的主要途径,从而助长火势扩大灾情。有资料显示,烟气在竖向管井内的垂直扩散速度为3-4m/s,意味着高度为100m的高层建筑,烟火由底层直接窜至顶层只需30s左右。如果燃烧条件具备,整个大楼顷刻问便可能形成一片火海。为有效减弱烟囱效应产生的负面影响,可采取以下一些措施。   1.在冬季,空气主要是通过各种外门从底层流入室内,最直接的方法是将建筑通向外界的所有门,尽可能地设置成两道门、旋转门、加装门斗或在外门内侧设置空气幕等,这对于大厅门尤为必要,对于那些次要通道连同地下停车场的外门口等,在冬季也要装门,至少应增挂厚门帘。在冬季,电梯井顶部的通风孔应适当向小调整或关闭。   
2.对于已采暖的建筑物,尽量不使低层部分的室内温度高于高层部分。   
3.当火灾发生时,不仅在任何季节通过各类竖井产生烟囱效应,而且还可能在小范围内通过穿越楼板的空调管道,甚至是一些不引人注意的孔隙产生烟囱效应。对此,《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995)有以下明确规定。   
(1)当围护结构采用幕墙形式时,“与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃烧材料严密填实”。   
(2)“建筑高度不超过100m的高层建筑,其电缆井、管道井应每隔2~3层在楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔;建筑高度超过100m的高层建筑,应在每层楼板处用相当于楼板耐火极限的不燃烧体作防火分隔”。因施工缺陷、桥架和管道根部形成的各种孔隙,必须用不燃烧材料填塞密实。   
(3)“楼梯间和前室的门均为乙级防火门”,并“应具有自行关闭的功能”;各种竖向管井“井壁上的检查门应采用丙级防火门”;“电缆井、管道井与房间、走道等相连通的孔洞,其空隙应采用不燃烧材料填塞密实”;“垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀”;“厨房、浴室、厕所等的垂直排风管道,应采取防止回流的措施或在支管上设置防火阀”,以确保火灾时与走道及房间的分隔,防止各楼层之间通过竖井交叉蔓延。   
烟囱是一种排除工具,用来排除由火引起的气体或烟尘。是一种把烟气排入高空的高耸结构。能改善燃烧条件,减轻烟气对环境的污染。
第2个回答  推荐于2017-09-14
烟囱排烟的原理是:从底部到顶部具有通畅的流通空间的建筑物、构筑物(如水塔)中,空气(包括烟气)靠密度差的作用,沿着通道很快进行扩散或排出建筑物的现象,即为烟囱效应。
也就是说 烟气一定要从下往上排,尤其是热烟气 本身就有上浮的性质,你目前的烟囱出口往下 当然排放不畅。

解决方法:
1.在排风扇标高处增设水平烟道,延伸长度视现场情况而定,建议不要超过3米。水平烟道的端部 设置2.5米以上烟囱。烟囱顶部开口方向应背对居民窗。
2.如果有条件 ,可把水平管接到居民楼雨水管上,排烟效果更佳,但要注意雨天雨水倒灌和烟气排放不畅的问题。
3.现有排风口处加设烟气冷却装置,由于厨房烟气主要为油、水混合气,烟气温度降至露点以下,形成液体,扩散到上部空气中的烟气也就很少了。本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-03-10
确实相当于加了个烟囱,要使烟顺利排出,烟囱口必须比排烟处高.原因可用流体中的速度与压强的关系解释.烟囱口空气流动快压强小,烟就顺利排出来了.
第4个回答  2019-09-24

烟囱排烟的原理是:从底部到顶部具有通畅的流通空间的建筑物、构筑物(如水塔)中,空气(包括烟气)靠密度差的作用,沿着通道很快进行扩散或排出建筑物的现象,即为烟囱效应。
也就是说 烟气一定要从下往上排,尤其是热烟气 本身就有上浮的性质,你目前的烟囱出口往下 当然排放不畅。

烟囱废气检测口的开孔位置参考《固定源废气监测技术规范HJT397-2007》中条款5的规定。

烟囱废气检测口有两个点:

第一个是除尘器进口与锅炉出口之间,这个一般检测烟气烟尘浓度、烟气氧量、排烟温度、氮氧化物、含硫等等主要指标。

第二个点是在除尘器出口,这个主要是检测除尘效果。一般情况下,根据锅炉大小,其高度也不尽相同,但绝不会爬到大烟囱上去。

扩展资料:

烟囱分为金属烟囱与非金属烟囱两种类型,当其高度在15~20m及以上时,应按三类防雷建筑装设防雷装置。金属烟囱由于其金属板厚一般都大于0.5mm,足以引导最大雷电流,所以可利用其本体作为接闪器和引下线,只需妥善做好人工接地装置与之可靠焊接即可。

非金属烟囱有钢筋混凝土结构与砖混结构两种。接闪器做法一般在烟囱口部设环形避雷带。由于烟囱逸散出的烟尘是导电体,因此接闪器的保护范围要高出烟囱顶部0.5m,所以尚应对称布置三支高于0.5m的避雷针,与避雷带焊接成为联合接闪器。

烟囱上若设有航空障碍灯、广告装置等,都应将其金属部件与避雷带焊通。用作避雷环的圆钢直径不应小于12mm,扁钢截面不应小于100m㎡,其厚度不应小于4mm,材料用镀锌或采取其他防腐蚀措施。

钢筋混凝土烟囱,可利用烟囱壁内主钢筋(不少于2根)全长焊通作为引下线。也可利用贯通连接的金属爬梯作为两根引下线用,并将烟囱壁内钢筋在其顶部和底部与金属爬梯焊通。当明设引下线时(常用于砖烟囱),当高度不超过40m,可只设一根;超过40m时应设两根。同样可利用金属爬梯作为两根引下线用。

烟囱的接地装置可视烟囱基础形式确定。若是钢筋混凝土基础,则可利用其中的结构钢筋作为自然接地体。否则应做周围式人工接地装置,其冲击接地电阻不应小于30Ω。

参考资料来源:百度百科_烟囱

相似回答