西门子plc1200回原点指令设置参数无效
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-12-24
1、回原点模式值(Mode)设置不正确,Mode=0,绝对式直接回零点;Mode=1,相对式直接回零点;Mode=2,被动回零点;Mode=3,主动回零点。
2、参数Position设置不正确,Mode=0时,参数Position的值就是轴的位置值;Mode=1时,参数Position的值是相对当前轴位置的修正值。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/AnG4AAGddnKdKW45535.html
相似回答
西门子
系统
plc
状态显示有效或者
无效
怎么修改
答:
步骤如下:1、确保计算机通过串口、以太网与PLC正确连接,并确保通信正常。2、启动适用于
西门子
系统
PLC的
编程软件。选择正确的PLC型号和配置,与PLC建立连接。3、在编程软件的界面中,根据PLC的程序树或图形界面,找到与状态显示相关的部分。4、使用相应的
命令
、函数修改状态显示为有效、
无效
。具体的命令、...
西门子plc
控制伺服电机程序暂停后不回零点怎么再启动
答:
1、关闭PLC电源:需要关闭
PLC的
电源,可以通过手动切断电源开关或者使用PLC控制面板上的电源按钮来完成。确保PLC完全断电后,可以进行下一步的操作。2、检查外部设备:检查与PLC连接的外部设备,比如传感器、执行器等。确保这些设备正常工作,并且与PLC的连接稳定。3、重启PLC:在完成前面的准备工作后,可以开...
1200plc的
pid的调解值稳定不下来
答:
微分参数有问题
。原因是如果用了微分,可能是微分参数有问题,没有微分,可能是增益值太高,解决方法是调整微分参数到0-1的范围内,根据回路调节特性将增益值降低,最低可从0.x开始逐渐增大往上调,直到获得稳定的PID。PLC即可编程控制器,是指以计算机技术为基础的新型工业控制装置。
西门子plc
改不了伺服电机脉冲
参数
怎么回事
答:
西门子plc
改不了伺服电机脉冲参数有以下几种情况:1、根据查询相关信息显示:程序的问题。简单写个相对
指令
的调试程序。看外部对应的输出口就能看出程序对不对2、伺服的
参数设置
的不对,比如伺服设置的脉冲信号到底是正反脉冲转还是脉冲加方向的。3、PLC和伺服之间的连线有问题。公共电源没有接,或者电源不...
PLC
控制伺服电机
回原点
问题
答:
假如程序执行到某步时,近
原点
信号X0断开。由于此时并未执行到ZRN
指令
,所以ZRN指令并不知道近原点信号X0已经断开,它会继续输出脉冲。程序执行到END指令,再处理一些通讯、输出刷新、输入刷新后才开始执行第0步,此时ZRN指令才知道近原点信号已经断开,停止脉冲输出。 慢速输出脉冲频率越低,误差就越小....
西门子plc
上位机
参数
全变0怎么办
答:
门子plc
上位机
参数
全变0需要重启PLC。根据查询相关公开信息,有些数据通过触摸屏观察到机器的几个辊子车速校正数据变为0,触摸屏给定频率也为0,导致变频器不动,机器停下来,断电重启后数据恢复正常,出现这种问题需要重启PLC,有一个辊子车速校正数据不对,需重新校正。
西门子1200plc
点击run时没反应总是stop
答:
CPU左侧的通讯模块没插紧。根据网络咨询查询显示
西门子1200plc
点击run时没反应总是stop是CPU左侧的通讯模块没插紧,断电重新插接一下即可解决。
西门子1200plc
,脉冲控制轴的时候不出去脉冲是啥情况呀,
答:
1、输出信号故障,
PLC
输出信号通路或连接线路故障,导致脉冲无法输出。2、控制
指令
错误,PLC上的控制程序或者
参数设置
错误,导致轴不能正常输出脉冲。3、机械问题,是机械硬件故障导致的,如轴承、联轴器、导轨等故障,也可能是控制电机的驱动器故障。3、信号处理问题,比如脉冲计数器的信号处理故障,无法处理...
西门子
S7-
1200
系列
PLC
控制伺服方法(2)运动
指令
的用法
视频时间 07:52