变压器铁心型号是S10-20000/35 图纸上有些Ynd11 请问这是表示的Y接还是D接呢?非常感谢!

有些Ynd11 改成 有写Ynd11
它的低压是10500V143匝,如果是Y接那怎样装换成D接匝数及电压呢?请赐教!谢谢!

你这是一台20000kVA,高压为35000V的变压器,高压为Y接,并有中性点引出,正确的表示法是YN。低压是d接,高低压的相位是11(点)。
低压是10500V,d接说明低压输出的相电压与线电压都是10500V。而相电流是线电流的根号3分之一。
如果要改成y接,在什么都不变的情况下,低压输出的线电压变成10500*根号3=18186V了,为了保持线电压10500V,那就要减少低压匝数(现在的每匝电压为:10500/143=73.426)
相电压=10500/根号3=6062.35V 匝数为6062.35/73.426=82.5=83匝。也就是低压线圈的匝数变成83匝了。
这样一改,低压容量减少了。变成:20000/根号3=11547kVA。原因是,低压输出的线电流只能是原来d接的相电流了。
为了保持低压输出容量仍然是20000kVA。那就要加大低压线圈的线径(当然匝数减少了,有了加粗线径的空间了)。
结论:要改低压线圈了。

如果你是要问高压如何从Y接改成D接。也一样,增加匝数至根号3倍,减小线圈的线径至原来的根号3分之一.其原理,你从Y接或D接的线、相电压或电流关系去考虑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-18
高压侧是星接,低压侧是角接,应变是1100000变100000。
相似回答