钢筋梁腰筋绑扎规范要不要满扎?

如题所述

梁腰筋设置规范要求需要绑全扣,而且需要在梁腹大于480时需设置构造腰筋。
基础承台可跳扎,柱子角筋满扎(无论任何情况),柱子中间的钢筋可跳扎,梁,梁上部箍筋满扎,下部箍筋满扎,加筋和腰筋(和拉钩一起),可以跳扎,剪力墙可以跳扎和拉钩一起扎。板钢筋,板钢筋全部可以跳扎。
底板纵筋接头长度有的太长,超过一个搭接长度,有的则太短,不能满足规范所要求的长度。底板通长筋没绑扎成平行直线,导致同截面钢筋根数不同。
GB50666《混凝土结构工程施工规范》中5.4.7钢筋绑扎应符合下列规定:
1、钢筋的绑扎搭接接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;
2、墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向钢筋网交叉点应全数绑扎;板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎。