消防弱电中,手报声光怎么穿线,请赐教!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-06-28
ä¸è¬ææ¥åªæ¥ä¿¡å·çº¿ï¼å£°å æ¥çµæºçº¿+ä¿¡å·çº¿ã
å¦æ¯é²çåçï¼å°±å¢å 模åã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://www.wendadaohang.com/zd/G3KA151A1.html
其他回答
第1个回答 2013-06-28
手报需要接信号线和电话线,声光需要接24V电源和信号线。
相似回答
烟感
,手报,声光
报警
,消防
广播
穿线
答:
烟感:接信号线;手报(带电话插孔的):信号线、电话线;
声光
报警器:信号线、24V电源线;
消防
广播:广播线。
在
消防
报警
中,
广播线是
如何
接线的,是先从控制室引到消防分支箱,在引到...
答:
1、电源线一般是从机房取
消防
电源而后转24V送至各楼层接线箱,再接至各模块。报警信号线分2线制和4线制,国产品牌一般都是2线制,进口设备可以采用4线制。广播是手拉手连接。2、、消防广播:广播线、报警线、电源线接到模块在由广播线到广播分配器。1手报电话插孔:电话线、报警线。1消防电话分机...
大哥你好!想问一下
消防弱电
知识。想知道
怎么
步线?有探测器有
手报
有声...
答:
5双绞线一根,每层隔离模块用ZR-RVS2*1.5双绞线一根,消火栓按钮用ZR-RVS2*1.5双绞线一根如要求启泵还加ZR-BVR1.5的四根,风机、水泵等要求有手动指控的一般ZR-BVR1.0的四至六根看设备而定,广播、电话都是ZR-BVR1.0两根即可。注意
消防弱电
要求绝缘值不小于20兆欧(兆欧摇表测)。
消防声光
报警器
如何
接线?
答:
可以利用手动火灾报警按钮的无源常开触点直接控制编码型的火灾
声光
警报器启动,系统接线示意图如下:布线要求:信号二总线Z1、Z2采用阻燃RVS型双绞
线,
截面积≥1. 0mm2;电源线D1、D2采用阻燃BV线,截面积≥1.5mm2: S1、G采用阻燃RV线,截面积≥0. 5mm2。HX-100B/T 火灾声光警报器信号总线和...
消防
上
声光
报警器
线怎么
接?
答:
通常用的是两总
线,
即信号线(两根)、电源线(两根DC24V)。
声光
报警器有4根线,2根信号、2根电源。手动报警按钮一般也是4根线,2根信号、2根电话。消火栓按钮通常6根线,2根信号、2根启泵电源、2根启泵回答。控制器采用三芯屏蔽线与探测器连接(注:单芯线径不低于0.75mm国标线,依实际距离...
消防弱电怎么穿线
答:
如果消防控制中心的设备其工作模式是属于“IC总线”形式的,那么
,消防
报警(烟感、温感探头),手动报警(手报按扭),消火栓联动线(消火栓按扭),层显(层显火灾显示盘),监视模块(通用输入、输出控制模块与信号模块)等设施,在每一层楼的布线上,完全可以用每层楼布一组即两根“IC信号控制总线”...
消防
上
声光
报警器
线怎么
接?
答:
一、通常我们用的是两总
线,
即信号线(两根)、电源线(两根DC24V)。
声光
报警器有4根线,2根信号、2根电源。手动报警按钮一般也是4根线,2根信号、2根电话。消火栓按钮通常6根线,2根信号、2根启泵电源、2根启泵。 将声光报警器的两条线接在一起即可。二、声光警报器是设置在公共场所,当...
消防声光
报警器
如何
接线?
答:
消防声光
报警器分为"编码型"和"非编码型"两种,其中"编码型"一个器件占用一个地址,共有4根
线,
2根信号总线,2根电源线(一般安装时要求分极性)."非编码型"不占用地址(不编码),只接2根来自驱动模块的线... 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 20 2 其他回答...
在
消防弱电中,
几排烟感和消防箱按钮
,声光
、
手报
、模块它们
怎么穿线
...
答:
现在的设备多数都是总线型的,布线可以分支,烟感、手报、消火栓按钮和监视模块只接信号
线,声光
和控制模块接信号线和24V电源线。
大家正在搜
消防声光手报怎么接线
消防声光怎么接线
消防声光报警怎么测试
消防声光警报怎么关闭
消防声光报警怎么解除
消防声光手报
消防声光报警是什么
消防声光报警器声音
消防声光是什么意思
相关问题
在消防弱电中,几排烟感和消防箱按钮,声光、手报、模块它们怎么...
消防弱电中烟感,声光报警.消防箱内按钮,手报穿几根发,分别是...
消防自动报警,手报带电话插孔穿几根线,怎么接法?
消防声光和手报是什么关系怎么接线各几跟线
消防弱电怎么穿线,有图解吗?
消防,声光手报穿什么样的线
消防弱电手报 声光 等等消防器材 是怎么接线的
消防手报到声光报警怎么排线