发电机的负载电流不平衡对发电机有什么影响,会不会烧

如题所述

1、发电机三相不平衡电流超过规定值,应首先核对发电机、主变三相电流表,机组振动情况等,检查是否由于表计或仪用电流互感器回路故障引起。2、以下情况应降低机组无功负荷,无效时向调度申请降低机组有功负荷,使定子电流不平衡度降低到允许值以内。经处理仍然无法使定子电流不平衡度降到安全范围时,应将机组解列。a)发电机任一相电流大于额定值。b)定子最大相电流与最小相电流超过10%(1749A)。c)负序电流超过8%(1400A)。3、若不平衡电流是由于机组内部故障引起,应立即将故障的机组解列。4、若不平衡电流是由于系统原因引起,应立即汇报调度尽快消除,以保证发电机继续运行。5、发电机带不平衡电流运行期间,应严密监视发电机各部温度和机组振动情况,如果发现不平衡电流增大,温度异常升高,应立即停机。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-06-02
《发电机运行规程》国家标准是这么规定的:1、发电机电压在额定电压±5%以内变化时,可带额定负荷连续运行。发电机最高运行电压不得大于额定值的110%,最低运行电压不得低于额定值的90%。当发电机的电压下降到低于额定值的95%时,定子电流长时期允许的数值不得超过额定值的105%。2、发电机运行规程中规定频率变化不超过±0.5Hz,但现在电网调度规程规定频率不超过0.2HZ。3、发电机功率因数在0.85(滞后)~-0.95(超前)之间变化时,发电机可以额定功率持续运行。4、发电机在额定冷却介质条件下三相负荷不对称时,发电机所承受的负序电流分量(I2)与额定电流之比(I2/IN)不超过10%,且每相电流均不超过额定值时,可连续运行。当发生不对称故障时,(I2/IN)2和时间t(s)的乘积不得超过10S。本回答被网友采纳
相似回答